Установка расширительного бака
интересуют правила установки расширительного бака мембранного типа и принцип его работы
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
Устанавливается желательно перед помпой в обратке. Давление в газовой части= 0,9 давления в системе отопления.
Подключать через отсечной технологический"пломбируемый" кран в компании с дренажным для обслуживания бака.
Работа заключается в изменении соотношения объема гидравлической и газовой части бака при колебаниях давления в системе отопления (температурные расширения) за счет большей сжимаемости газа, чем жидкости.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
давление в баке, если я не ошибаюсь, 1.5 бара, а в систему закачивал 1 бар, после прогрева системы до 75 градусов давление поднялось до 2 бар, а бачок при этом остался на вес легким, бак на 24л, нормально ли это? сама система максимум литров на 100 -120
и есть ли у бачка верх и низ, или всё равно как его ставить???
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
-
Гость
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
-
- Новичoк
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
-
- Новичoк
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
-
- Новичoк
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 01.08.2010
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей