#1 Чертёж (что здесь не так).
Хотелось бы знать ваше мнение КОЛЛЕГИ по поводу сего художества!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1224
- Зарегистрирован: 01.02.2010
- Откуда: Область Москвы
- Контактная информация:
#3
Что это такое скажи, для повышения квалификации? Элеватор, на ЦО, в много этажке? Хотя там насос циркуляционный... Или ЦТП? Хотя зачем тогда подмес, на ЦТП?.. Что это такое?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#5
Прямую с обраткой перепутали. |
Что это такое скажи |
От ИТП до Того что в зелёненьком мм. 600- 700, до радиатора м.3-3,5.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#7
приточно-вытяжных снизу подача,сверху обратка. |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#8
по поводу сего художества! |
Обвязка установки приточной вентиляции. |
Прямую с обраткой перепутали. |
стоит, то это обратка ? В схеме ФГО стоит на подаче для защиты
трёхходового. Вот только на кой там на подмесе обратный клапан ?
Если перестраховались от того, что насосы в ИТП будут задавливать
обратку, то толку с этого ? Узел не будет просто нормально работать
и всё.
У приточных установок или приточно-вытяжных снизу подача,сверху обратка. |
А чем это обусловлено? |
что у них есть рекуператор воздуха. Отходящий поток воздуха нагревает рекуператор, тот в свою очередь нагревает входящий поток воздуха. Но так, как в потоке воздуха нагретая его часть находится вверху, то естественно, для того чтобы не приморозить низ теплообменника, подачу подключают снизу. Проходя через теплообменник, вода сильно остывает, но за счёт тёплого воздуха от рекуператора не замерзает. Схемы подключения когда подача снизу, применяют в основном при использовании очень мощных машин.
И то не всегда.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#10
Не надо. Если выкинешь, то трёхходовой будет отрабатывать
так сказать "в сильно жёсткрм режиме". Я так понимаю
и тебя не один приточник стоит, и запитанны они с ИТП или ЦТП
вот балансировочники и ставят для выравнивания
А в схеме я бы ещё добавил байпас через трёхходовой, и краны
отсечные для трёхходового.Если гавкнет привод трёхходового,
или сам трёхходовой, то будет возможность выставить в ручную,
запустить, что бы не разморозить теплообменник. Пакости случаются
как правило в самую холодную ночь под выходные...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#12
Но ведь на ИТП стоит! |
И сколько машин подключено к этой линии ?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#13
А сколько длинна магистрали ? И какой её диаметр? И сколько машин подключено к этой линии ? |