DANFOSS (DЕNMARK)
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#106 DANFOSS (DЕNMARK)
Данфосс-Эффеби |
Danfoss эти краны заказывает у Итальянской компании EFFEBI
Серёга,посмотри,внутри шара снизу есть дыра или нету?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#107 DANFOSS (DЕNMARK)
внутри шара снизу есть дыра или нету? |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#110 DANFOSS (DЕNMARK)
Заберу
Потому как я не понимаю на базе какой серии EFFEBI он произведён
Я у EFFEBI не встречал таких кранов,хотя все их знаю
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#111 DANFOSS (DЕNMARK)
Впервые увидел и взял по бросовой цене ( 450 ) , думаю стоят гораздо
дороже , мощь глаз радует , хотя по длинне чуток великоват ( 65 мм ) ...
ФГО Данфосс , 1/2 ...
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#112 DANFOSS (DЕNMARK)
думаю стоят гораздодороже |
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ФГО Данфосс, 1/2... |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#113 DANFOSS (DЕNMARK)
Большое Спасибо Sergey61 за переданные шаровые краны Danfoss
Я эту серию у Danfoss не нашёл
Возможно была заказана отдельная партия у EFFEBI
Что касается самой EFFEBI,то у них есть одна похожая серия ASTER
но отличия некоторые есть с этими кранами
Что касаемо этого крана DANFOSS
1.Ручка стальная никелированная-шток латунный(гальванопара)
2.Гайка стальная-шток латунный(гальванопара)
3.Анаэроб зелёного цвета высокой прочности(сэкономили,чиста для фиксации)
4.Седельные кольца PTFE мягкие,защищены от выдавливания
5.Кран заникелирован в сборе
6.Сальники HNBR(верхний)-EPDM(нижний)-Впервые подобную комбинацию встречаю
Учитывая,что значится маркировка MOP5(номинальное давление для газа)
и 25 bar (для воды) понятно отчего такая комбинация,но я подобное не приветствую
Подшипник из PTFE
7.Латунь CW614N и CW617N
Прилив хороший
8.Перемычка не дотягивает до 2х мм даже в самой нижней части,учитывая
трапецивидную форму(Защита от дураков)
9.Шероховатость внутри шара мало заметна,что есть гуд
10.На прочность и пластичность хорошая латунь
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#114 DANFOSS (DЕNMARK)
Большое Спасибо Sergey61 за переданный клапан для радиаторов!
Клапан Danfoss стоял на радиаторе в квартире и дал течь через шток
Причина в деформации уплотнительного кольца
Обратите внимание,что оно не было прижато керамической втулкой
На штоке так же:Два медных стопорных кольца с прорезью
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#115 DANFOSS (DЕNMARK)
Причина в деформации уплотнительного кольца |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#116 DANFOSS (DЕNMARK)
Здесь с уплотнительным кольцом накосячили при сборке на заводе
Далее смотрим
Стопорное кольцо на штоке не стал коверкать,поэтому просто распилил буксу
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#117 DANFOSS (DЕNMARK)
Касаемо штока с пружиной и стопорным кольцом
Разобрать можно,но для этого нужно стачивать шток снизу
Поэтому просто ради картинок,чтоб только посмотреть
-
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19.09.2018
- Контактная информация:
#118 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Хочу посоветоваться. На радиаторе стоит головка Danfoss RA 2994. Радиатор снят недели как 3 назад и вот сегодня через головку стала вытекать вода. Это нормально? Может головка перекрывать полностью и до какого давления? Думаю, что давление поднялось.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1403
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
- Контактная информация:
#119 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Полностью перекрыть можно только специальной рукояткой, головка не перекрывает.
Цитата с сайта Данфоса: "Защитный колпачок не должен использоваться для перекрытия потока теплоносителя через отопительный прибор. Для этого следует применять рукоятку (кодовый номер 013G3300)."
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#120 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Заводы Danfoss в разных странах
В Китае аж 4 завода
Кто сейчас на конференции