#76 DANFOSS (DЕNMARK)
Впервые вижу с Danfoss такие проблемы |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#77 DANFOSS (DЕNMARK)
Очень интересный ответ дала мне компания Данфосс по этому поводу. Если технический специалист даст мне разрешение выложить его заключение здесь, то будет что осбудить
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#78 DANFOSS (DЕNMARK)
заключение |
1.Теплоноситель не соответствовал требованиям
2.Ответные фланцы приваривались при собранном клапане
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#79 DANFOSS (DЕNMARK)
По поводу воды там было, но только по началу. Вот цитата:
Роман, добрый день!
На Ваш запрос по возникновению течи через сальниковое уплотнение клапана системы ГВС, установленного в ИТП сообщаем следующее:
1. Клапан VB2 DN40 c приводом AMV20 применяется для инерционных систем, таких как Отопление, Теплоснабжение. Применение данной комбинации оборудования на системах ГВС приводит к снижению качества работы самой системы, серьезные колебания температуры горячей воды на смесителях потребителей, это может привести к возникновению ожогов при приеме ванны. Рекомендуем заменить электропривод на более быстрый - AMV30;
2. Так же данная авария возникает при некорректной настройке контроллера ECL, а именно отключена функция защита привода. Эксплуатация клапана в данных условиях приводит к длительным остановкам или работе клапана в малом диапазоне хода штока, а в дальнейшем к образованию налёта на штоке клапана. Налёт своим абразивом разрушает сальниковое уплотнение клапана.
Все вышеперечисленные факты привели к:
- сокращению срока службы сальникового уплотнения клапана;
- сокращению срока службы ввиду повышенного эрозионного износа пары плунжер-седло;
- снижению точности поддержания требуемых параметров вследствие работы клапана в условиях постоянного движения к поддержанию установленных параметров температуры;
- - сокращению срока службы ввиду повышенного износа пружины штока клапана VB2.
Рекомендуем применить привод AMV30 и произвести корректную настройку контроллера ECL.
Сальниковый узел меняется, стоит не очень дорого.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#81 DANFOSS (DЕNMARK)
Там несколько другая тема. Застройщик неправильный привод воткнул, температура ГВС скачет от 52 до 67 за 5 минут и постоянное превышение обратки, инспектор скоро поселится у нас... Поэтому нужны веские причины для претензии, пока они отмазываются.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#82 DANFOSS (DЕNMARK)
температура ГВС скачет от 52 до 67 за 5 минут и постоянное превышение обратки |
произвести корректную настройку контроллера ECL |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#83 DANFOSS (DЕNMARK)
Спасибо, но настройка контроллера не сделает привод быстрее, чем он уже создан.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#84 DANFOSS (DЕNMARK)
не сделает привод быстрее |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#85 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
С такой обвязкой радиаторов PURMO около 10
на работе
Danfoss "RA 2994" термостатическая головка с присоединением RA-CLICK
Danfoss "RA-N" клапан регулирующий
Danfoss "RLV" запорный кран
Колпачком полностью можно перекрыть теплоноситель
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#86 DANFOSS (DЕNMARK)
Danfoss "RA 2994" термостатическая головка |
У неё сильфонная ёмкость с сильфоном на сухую работает,без всяких жидкостей,
типа Этилацетат
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#87 DANFOSS (DЕNMARK)
Danfoss "RA 2994" термостатическая головка с присоединением RA-CLICK |
Одних только пружин четыре вида
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#88 DANFOSS (DЕNMARK)
на сухую работает |
У обычных термостатических переключателей с биметаллической мембраной или лепестком (как в утюге) есть два устойчивых положения,
а здесь нужно плавно (линейно ?) управлять.
Может, это "сильфон наизнанку", с воском или чем-то подобным между внешней рубашкой и сильфонной трубкой?
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Update: посмотрел на сайте Данфосс, в этой серии они используют какой-то газ вместо жидкости.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#89 DANFOSS (DЕNMARK)
Как это получается? |
Внутри сильфонной ёмкости находится этилацетат или толуол
Расширение в сильфонной ёмкости этилацетата или толуола приводит к воздействию
сильфона на шток с толкателем
Здесь всё понятно
Есть термостатические головки твердотельные
Я с ними не знаком и никогда не работал
Как у этого Данфосс в отсутствии жидкости происходит процесс я тоже не знаю
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
они используют какой-то газ вместо жидкости |
но особо не придал этому значение
А зря,как оказывается
Меня просто два отверстия с двух противоположных сторон с толку сбили и в сильфонной ёмкости
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2273
- Зарегистрирован: 15.08.2009
- Откуда: Западная Украина
- Контактная информация:
#90 DANFOSS (DЕNMARK)
в этой серии они используют какой-то газ |
самые быстрые в мире (по мнению компании производителя)
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей