Видно Украина сильно отстала. |
Прикол был с солью, случайно заметили на этикетке, что она с добавлением йода. Йод - галоген, который категорически запрещено применять в ионообменных фильтрах, загубит напрочь!!! Производитель решил выкрутиться, прислали официальное письмо, в котором написано - этикетки на мешки были налеплены ошибочно, партия экспериментальная, номер партии и дата упаковки. Но я им не поверил, т.к. даты на этикетке и в письме разные и решил не рисковать, а отправил всю партию назад.
Мораль - читаем сопроводиловку и проверяем сертификаты качества!!!
-
- VIP-газосварщик
- Сообщения: 1203
- Зарегистрирован: 22.02.2009
- Предупреждения: 1
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
Лето, как правило, пора ремонтов.
После замены предохранительных клапанов на паровом котле решил проверить его состояние по стороне дымовых газов. Открываем крышку, визуально оцениваем состояние сварочных швов, турбулизаторов в третьем ходе. Несколько штук вылетели и попортили изоляцию
По совету фирмы Виссман, концы турбулизаторов сделали в виде ласточкиного хвоста, чтобы плотнее сидели в трубах.
Горелка настроена нормально - видно по внутреннему состоянию котла.
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
Продолжим.
Котлы наши оборудованы горелками Elko. Котлов всего четыре, два из них оборудованы комбинированными горелками, т.е. могут работать на природном газе и дизельном топливе. Переход с одного вида топлива на другое занимает минут десять (в экстренном случае), при предварительном сообщении от газовиков об отключении газа заранее запускаем трубопровод с солярой на циркуляцию, проверяем герметичность всех соединения и агрегатов, на щите управления горелкой переключаем топливо с газа на соляру ... и все - горелка запускается автоматически.
Самое слабое место этих горелок - внутренний подшипник на лекале соотношения газ/воздух. Наши стоят неделю, импортные (ФАГовские) - год.
Горелки, работающие на природном газе, настраиваются раз в три года. А наш Ростехнадзор, проверяет качество горения раз в квартал.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 11 секунд:
Продолжаем
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
Когда на газу-это замечательно. |
Кстати, солярка в бочках с запуска, точно не помню, но брали ее за 8 - 10 рубчиков, а может и дешевле.
пока газа не было,мы Висмонт-соляркой |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
Запустил отопление на комбинат. В этом году сантехники на обслуге наружных сетей порадовали - слили всего 9 кубов из теплосети.
Весной накрылся один из эл. движков на спаренном насосе WILO BL - шумы в верхней части движка. Вызвал сервисную Вило. Разобрали, фоток нет т.к. занят шеф - монтажем системы отопления нового компрессорного цеха. Причина - заклинил верхний подшипник двигателя, маде ин туркестан. Подшипник отработал пять сезонов - нормально?!
Хорошие насосы. ИМХО.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
Продолжаем. Сегодня замена стекол в указателях уровня парового котла.
Фишка в том, что со временем стекло "вымывается" водой и Виссманн подтвердил, что стекла - расходный материал. Берем импортные, т.к. наши стоят всего два-три месяца, а я не могу себе позволить так часто останавливать паровики - пищевая промышленность. Импортные, например стекла клингера от немце и австрийцев, стоят в среднем около года - от ремонта до ремонта.
Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды:
дальше, после перекура
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Продолжим
Добавлено спустя 1 час 48 минут 3 секунды:
Хоть бы кто смайл поставил
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
У меня на котельной два расширительных бака объемом по 600л приказали долго жить. Баки установлены на обратке котлового контура. Решил поставить бак с мембраной наоборот, т.е. вода в гандоне, а воздух в баке.
"Потеря" баков на котловом контуре - не очень хорошо для системы в целом, т.к. скоро зима и перепады температур за окном, а, следовательно, и работа трехходовиков на контуре, которыми управляет погодозависымый контроллер, не за горами. Перепады температур в контуре ведут к перепадам давления в нем же.
Самый оптимальный вариант для меня не заставил себя долго ждать - баки оказались в наличии на складе в столице, оплатили их в пятницу и сегодня они уже у меня. Ниже маленький фотоотчет.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
А чего у вас заказали с воздухом сверху, если демонтированные воздух снизу? Лишние заморочки теперь. |
Сам понимаешь, действующий объект. Ладно бы монтаж нового объекта, я ж тоже на эксплуатации.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
Есть баки-сверху вода, есть снизу. Разницы нет. |
Ваши мнения, господа?
Портить тело бака запрещается, т.к. новый бак с заменяемой мембраной.
Мой вариант:
Сверлить коронкой отверстие и приварить резьбу, + кран шаровый для спуска на будущее.