Обслуживание котельной.

Публикуем реальные истории, сантехнические опыты, реальная практика из жизни.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#31

Сообщение »

При установке расширительных баков "случайно" задели предохранительный клапан на водогрейном котле, а он не закрылся. Итог - постоянная утечка из котлового контура.

Снимаем подопытного с котла и приступаем к реанимации.

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

Продолжим

шток с тарелкой
шток с седлом пружины
корпус пружины и сама пружина. настройка клапана на давление начала открытия и полное открытие настраивается гайками на корпусе пружины.
клапан без корпуса пружины
скручиваем две верхние гайки со штока, кста за них зацепляется эксцентрик рычага подрыва клапана
.
Длинные шпильки служат для разборки настроенного ПК с зажатой на нужное давление
Шильдик ПК. Клапан на давление 5,5 бар
обезглавленный ПК
Скручиваем башку и гайки с коротких шпилек
клапан в разобранном виде
сама тарелка
шламом покрыты все важные органы клапана.
седло клапана. причина течи - коррозионный шлам между тарелкой и седлом.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#32

Сообщение »

:)

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#33

Сообщение »

Вот одна из реальных котельных переферии ( глубинка не пишу - подумаете ваще у нас швах полный )....

Однако живем, отапливаем и Шойгу не вызываем ( тьфу-тьфу)

Все фото на телефон :)

Ну хад я такой, ну он ( телефон всегда со мной) :shock:

Автоматика Бурс рабочего котла - но в другом ракурсе
Автоматика рабочего котла ( лампочка сеть горит)
Автоматика БУРС
Подпиточные насосы К-20/18
Сетевые насосы КМ-80-65-160
Установлены котлы Факел-1Г ( один из них)
Ты не сознание - ты совесть потерял
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#34

Сообщение »

Балтика, я тож карьеру на такой начинал....

Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#35

Сообщение »

А я наверное закончу :-D

Ты не сознание - ты совесть потерял
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва
Контактная информация:

#36

Сообщение »

Прилично всё выглядит. А главное работоспособна. котлы не ИЭ ?

"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#37

Сообщение »

Реабилитирую тему - разборка / сборка питательных насосов и ... самый большой гемор в этом году - замена изоляции крышки парового котла. Пошел фоты сжимать и подписывать. Отчет в эти выхи. :???:

Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 24.03.2010
Откуда: Москаль
Контактная информация:

#38

Сообщение »

болты предварительно смазываем медной смазкой - привет потомкам!
snk35 писал(а):
Молодец! :-)

первый раз вижу человека на сантехфоруме, который

а) применяет то что дохтур прописал;

б) думает о завтрашнем дне.

я правда от медной смазки отказался, потому что нашел два в одном флаконе - и резьбовая смазка и уплотнительная паста/смазка. :yes3:

Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:

Самое слабое место этих горелок - внутренний подшипник на лекале соотношения газ/воздух. Наши стоят неделю, импортные (ФАГовские) - год.
snk35 писал(а):
в чем причина такого малого срока службы подшипника? высокая температура?

думаю, что лекарство есть.

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#39

Сообщение »

нашел два в одном флаконе - и резьбовая смазка и уплотнительная паста/смазка.
Анчар писал(а):
Докажи :)

RIP Прожгу дырку, недорого
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 24.03.2010
Откуда: Москаль
Контактная информация:

#40

Сообщение »

нашел два в одном флаконе - и резьбовая смазка и уплотнительная паста/смазка.
Анчар писал(а):
Докажи :)
D.O писал(а):
начнем с самого простого - технического описания продукта:

http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20FG-1800%2 ... nd_Rus.pdf

будут вопросы, спрашивай. если смогу, отвечу. а не смогу, тогда :-?

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#41

Сообщение »

Многовековая мудрость говорит-сало в сто раз лучше!

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 24.03.2010
Откуда: Москаль
Контактная информация:

#42

Сообщение »

a, aaaa, :)

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#43 Re: Обслуживание котельной.

Сообщение »

Привет)))

Много лет прошло с тех пор... перечитал и "прослезился". Давно уже ушел с эксплуатации в строительство. Хорошие времена были.

А котельная, кстати, до сих пор в строю!!!