Выдержит ли тонкая стена бойлер ?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Mishka_Kosolapij
Выдержит ли тонкая стена бойлер ?
Друзья, не опустится ли бойлер на макушку сидящего на унитазе ?
У меня стандартная 9-этажная панельная "чешка". Ванна и с/у - вставленная коробка: бетон + арматура. Когда начал сверлить отверстия для крепежа, определил, что толщина стенки - от 2,5 до 3,5 см в разных местах. Бойлер (80л) крепится в 4х местах: сзади бойлера горизонтальная пластина сверху и снизу. Каждая под два крепления. В качестве крепежа применил дюбеля, которые при ввинчивании "открывают зонтик". Этот зонтик у меня получился с обратной стороны тонкой стены, а с наружной стороны я его придавил к стене гайкой+шайбой. Кажется, 8мм. Для проверки кум (около 90 кг) на нём повис на пару секунд. Подключил трубы. Воду пока не запустил.
Выдержит ли стена постоянное давление 80л воды + вес бойлера. Не нужно ли его дополнительно подстраховать ?
Заранее благодарен.
-
- VIP-газосварщик
- Сообщения: 1203
- Зарегистрирован: 22.02.2009
- Предупреждения: 1
- Сантехник-ликвидатор
- Сообщения: 10528
- Зарегистрирован: 24.01.2009
- Откуда: с.Сеченово - СССР
-
- VIP-газосварщик
- Сообщения: 1203
- Зарегистрирован: 22.02.2009
- Предупреждения: 1
-
Гость
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
-
- VIP-газосварщик
- Сообщения: 1203
- Зарегистрирован: 22.02.2009
- Предупреждения: 1
-
Afonya
-
Гость
-
- VIP-газосварщик
- Сообщения: 1203
- Зарегистрирован: 22.02.2009
- Предупреждения: 1
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
блин...говорю же...на обычных сорматах...на 12,дюбелях висит...гипрок,в 2 листа+кафель...100литров....давно висит...и хоть бы что |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
Если гайки на анкер закрутил до упора, значит дюбель больше не вылезает. К тому же твой кум, как ты говоришь, испытал динамической нагрузкой в 900Н, можете ....... смело. А вообще после сантех кабины дальше идет капитальная стена, могли бы и в нее за сверлиться. У меня на объектах сто литровые бойлеры висят на гипроке с фанерной закладной, некоторым уже лет 15 исполнилось.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 31.05.2009
А я планировал подстраховаться: под потолок в противоположные стены вогнать уголок, а с него опустить приваренные две полосы по обе стороны бойлера, но к передней стороне бойлера ближе. И перпендикулярно к этим полоскам прикрепить перемычку (тоже полоса) почти под бойлер. А в это "почти" - плотную резиновую полосу. Всю конструкцию белой эмалью покрасить.
Уважаемые специалисты, по Вашим советам 4:3 в пользу, что всё обойдётся без подстраховки.
Приму решение, исполню, обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Некорректно выразился. Полосы планировал приварить к уголку, а "по обе стороны бойлера" опустить.