Пожарная колонка.

Сантехник на пожаре - s6301072_medium_188.jpg
Сантехник на пожаре - s6301071_medium_135.jpg
Вид снизу колонки.
Откручиваем одну из двух<br />кранбукс вентилей колонки.
Кранбукса одного из вентилей<br />колонки.
Сантехник на пожаре - s6301075_medium_147.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#32 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Пожарные прошлой осенью "каплю" сломали у пожарного гидранта

и шток погнули при закрывании в колодце

Теперь меняю на новый гидрант

:)

Сантехник на пожаре - IMG_7044.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7045.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7046.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7047.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7048.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7049.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7052.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7053.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7050.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7056.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7071.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7070.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7069.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7068.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7072.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7059.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7073.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7060.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7061.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7075.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7074.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7078.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7076.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7077.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7079.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7064.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7067.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7065.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7066.JPG
Сантехник на пожаре - IMG_7063.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#33 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Вот ведь вредители.... :)

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#34 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Какие краны лучше всего в пажарный шкаф? Я, правда, уже шариков накупил на 2". Но хоть на будущее буду знать.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#35 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

уже шариков накупил на 2".
kilimadjaro писал(а):
Ну и правильно

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#36 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Ну и правильно
Эак писал(а):
Ой ли ,а что скажет пожарный инспектор ?

Статья 106. Требования к пожарным кранам

1-2. В комментируемой статье установлены требования к пожарным кранам (о понятии пожарного крана, средств обеспечения их использования, а также о классификации указанной пожарной техники см. комментарий к ст. 43 и 107 Закона). Ранее требования безопасности к пожарному оборудованию устанавливались в разд. 1.4 ГОСТ 12.2.037-78* "ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности". Прежде всего, в п. 1.4.1 названного стандарта установлено, что пожарное оборудование водопроводных сетей и комплектующее оборудование должно:

быть рассчитано на рабочее давление не менее 1 МПа (10 кгс/см2), кроме комплектующего оборудования всасывающих коммуникаций;

не вызывать гидравлического удара при пуске и в рабочем режиме в пределах, опасных для обслуживающего персонала;

быть установлено в безопасных местах, удобных для обслуживания.

В соответствии с п. 2.4.6 ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" к введению в эксплуатацию допускаются пожарные краны, оборудованные:

пожарным клапаном с соединительной головкой;

напорным пожарным рукавом с присоединенным к нему пожарным стволом;

рычагом для облегчения открывания клапана.

Там же установлено, что пожарный рукав должен быть присоединен к клапану и что пожарный кран с перечисленным оборудованием должен размещаться в пожарном шкафу (о требованиях к пожарным шкафам см. комментарий к ст. 107 Закона).

Требования к клапанам пожарных кранов установлены в НПБ 154-2000 "Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"*(151), утв. приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. N 78. О требованиях к другим комплектующим пожарного крана см.: о требованиях к пожарным рукавам и соединительным головкам - к ст. 128 Закона; о требованиях к пожарным стволам - к ст. 129 Закона.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/5646727/24/#ixzz35D7YJ0v2

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#37 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Ой ли, а что скажет пожарный инспектор?
San-Remo писал(а):
Были у меня разговоры с пожарной инспекцией по поводу шариков

и чёткого запрета по ним нет

Хотя время прошло,нужно будет ещё раз по этому вопросу пробежаться

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#38 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Они скорее всего в этих вопросах не пендрят. Когда пожар там не до гидроударов. Лишь бы рукав хоть на месте был и не сперт.

У нас вчера пожарную лестницу принимали. Он перила просто подергал и проект позыркал. А то говорит иногда ограждение дернешь и оно отваливается. Я спрашивал в плане эксплуатации: что лучше открывается, после долгого закрытия.

рабочее давление не менее 1 МПа (10 кгс/см2)
San-Remo писал(а):
СП 10.1313.2009 "Внутренний противопожарный водопровод":

4.1.7 Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#39 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

не должно превышать 0,9 МПа
kilimadjaro писал(а):
А это при чём ? Два разных параметра.

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#40

Сообщение »

Да, параметры разные.

Меня приколола эта цифра. Особенно из-за примечания про диафрагмы. Я понял, что это нужно, чтобы можно было брандспойт удержать.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#41

Сообщение »

Тут опять непонятности у нас. Куда теперь этот ящик пожарный присунуть. Это фото места. А так же хотелось бы спросить по высоте и по проходу. В СП, который я называл выше написано про 1350 по крану. Сегодня спросил своего сантехсэнсэя, он сказал, что 1700 по верху шкафа недавно делал. Еще он назвал 1 м прохода. Непонятная цифра.

Сантехник на пожаре - 20140624_135127.jpg
Сантехник на пожаре - 20140624_135146.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 9448
Зарегистрирован: 20.07.2010
Откуда: г. Дзержинск
Контактная информация:

#42 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Куда теперь этот ящик пожарный присунуть.
kilimadjaro писал(а):
Высота крепления рассчитывается исходя из норматива размещения пожарного крана (1,35 м над полом). Запорный клапан общепроизводственного назначения окрашивается в красный цвет.

отсюда

http://pozhstroyservis.ru/pozharnye-shkafy.html

Если не можешь изменить мир, измени отношение к нему! Станислав Ежи Лец.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#43

Сообщение »

Про клапан прикольно, а в ссылке только высота, которая еще и -+150мм. А про электрику, проходы и доступность, дверцы (правость, левость) и т.д. нет((

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 9448
Зарегистрирован: 20.07.2010
Откуда: г. Дзержинск
Контактная информация:

#44 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

дверцы (правость, левость)
kilimadjaro писал(а):
"Природа рождает соотношение: 1 левша — 1000 правшей."

Левой рукой открываешь дверь, правой манипулируешь в ящике.

Если не можешь изменить мир, измени отношение к нему! Станислав Ежи Лец.
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#45 Сантехник на пожаре.

Сообщение »

Узел сопряжения сети водопровода с пожарной сетью.

Сантехник на пожаре - sopr_all.jpg
Сантехник на пожаре - sopr_part.jpg
Сантехник на пожаре - zw.jpg
Сантехник на пожаре - av.jpg
И красотка-гидрант израильского завода RAPHAEL (http://www.raphael-valves.com/ru-fire-hydrants)
Сантехник на пожаре - beauty.jpg


Новая тема Ответить

Вернуться в «Сантехники в жизни - история и опыт эксплуатации сантехники»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей