#1 Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

Доброго времени суток! Помогите разобраться. Дом 22 этажа, у меня 11 этаж, однотрубка, подача воды снизу-вверх (это я выяснил уже после запуска отопления).

Радиаторы менял летом, сейчас, после начала отопительного сезона, батарея наполовину холодная, воздух что был стравил, в батарее стоит гул. Меняли спецы управляющей компании. Я так понял немного перемудрили. Вопрос следующий: можно ли это исправить и как, желательно меньшей кровью? Снимать регулировочный и балансировочный вентили? Или достаточно поменять их местами?

P.S. Инженер участка УК говорит, что давления еще нет нормального и не продавливает обратку, и что нужно подождать пока давление не дадут. А меня шум напрягает уже по ночам..

Шум в радиаторе отопления - 2FDC57D3-A427-4454-9A1E-D472BE409AB2.jpeg
Шум в радиаторе отопления - F989B608-3085-424F-8C55-FA6D968EA5A2.jpeg
Шум в радиаторе отопления - 5E64C6D0-B8C3-494A-AA5F-F2AFDA413A70.jpeg
Шум в радиаторе отопления - 6EB470C1-2048-4D7E-9A32-6FB06464B2F1.jpeg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1414
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#2 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

Шум скорей всего от балансировочного, откройте на полную, а лучше вообще убрать его.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.10.2023
Контактная информация:

#3 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

Благодарю за ответ. Как я понял, балансировочный у меня сейчас стоит на входе, а регулировочный на обратке. Насколько это вообще корректно? Я посмотрел, на них не указано направление хода (это STOUT SVRS-1152 и SVL-1156). Мне не нужно их менять местами?

И если позволите еще вопрос: если убрать балансировочный, как в этом случае быть с трубой, точнее как правильнее: донарастить сваркой, ставить что-то типа удлинителя или убрать верхний шаровый и оставить только регулировочный вентиль такой-же по длине, чтобы трубы ровно подходили к радиатору?

Сантехник-профи
Сообщения: 1414
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#4 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

Местами менять не нужно. Проще через удлинитель, правильней убирать верхний шаровый.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Генеральный сантехник
Сообщения: 22551
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#5 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

правильней убирать верхний шаровый.
Zerg писал(а): (25 окт 2023, 09:43)
Брось... у него снизу приход, замёрзнет нахрен. Да ещё однотрубка.
регулировочный и балансировочный вентили
Imalon писал(а): (25 окт 2023, 00:24)
Пусть приходят и снимают. Их проблема, сдвинут радиатор или нарастят...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.10.2023
Контактная информация:

#6 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

По-сути, я сам виноват. Спецы изначально предлагали только шаровые, это я настоял что мне нужна регулировка. Сейчас, почитав, понял, что скорее всего при моей системе это маловероятно..

Я правильно Вас понял, что снимать и регулировочный и балансировочный?

Кстати заметил, что шум остается до полного остывания радиатора даже при перекрытых шаровых. Потом исчезает. Это завоздушивание?

Генеральный сантехник
Сообщения: 22551
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#7 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

что снимать и регулировочный и балансировочный?
Imalon писал(а): (25 окт 2023, 18:37)
Да.
Это завоздушивание?
Imalon писал(а): (25 окт 2023, 18:37)
Обычно да. Пустоты как микрофон. Шум может быть в подвале, а слышимость

по всему стояку.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.10.2023
Контактная информация:

#8 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

Благодарю! В субботу отпишу, как снимут. Думаю другим обывателям мой опыт будет полезен.

Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25.10.2023
Контактная информация:

#9 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

Всем привет. Регуляторы сняли, ночью спал спокойно) шумит сильно меньше, греет сильно лучше. Но если прям прислушиваться, то шум течения воды все таки есть, может не заострял внимания раньше, когда конвектор стоял. Читал на другом форуме, что биметалл в принципе более «шумный», чем конвекторы и чугунина. Успокоился, когда вышел к лифтам и послушал конвектор там, в коридоре - звук высокого напора такой же. В общем, проблема решена, спасибо.

Как я понимаю, оставшийся слабый шум - звук циркуляции воды под напором, несущейся по трубам из подвала или цтп, и усиливаемый конструкционными особенностями биметаллического радиатора.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26752
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 54
Контактная информация:

#10 Re: Шум в радиаторе отопления

Сообщение »

Меняли спецы
Imalon писал(а): (25 окт 2023, 00:24)
Не похоже на то.
поменять их местами?
Imalon писал(а): (25 окт 2023, 00:24)
Х на Х менять, только время терять.
Снимать
Imalon писал(а): (25 окт 2023, 00:24)
Однозначно.