Проблема комбинированной системы РО+СО
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.06.2023
Проблема комбинированной системы РО+СО
Добрый день! Прошу помощи специалистов по решению следующей проблемы:
В квартире имеется комбинированная СО от настенного двухконтурного газового котла (Ariston HS XC 24 FF NG, внутренний циркуляционный насос GPD 15-5 (Мощность 80Вт)) - радиаторное отопление (РО) и теплый пол (ТП, 5 контуров, общая длина 200 м., металлопластик D16). Смесительный узел TIM JH-1035 (без регулируемого байпаса) для ТП с циркуляционным насосом (Wilo Star-RS25/6) подключен к распределительному узлу РО - подача горячей воды напрямую, по обратке установлен обратный клапан.
РО отопление работает исправно, но при включении насоса в смесительном узле ТП даже на самую низкую мощность, газовый котел начинает нагревать воду и через несколько секунд после розжига горелки перестает нагревать (как понимаю по перегреву на подаче, т. к. подающая труба становится очень горячей), а обратка на котел при этом холодная (нет протока). Соответственно перестает работать как РО, так и ТП. Перекрытие регуляторов на подачу и обратку на радиаторы не влияет на работу - также розжиг сразу прекращается. Данная проблема возникла не сразу, после монтажа и подключению смесительного узла комбинированная система работала, теплый пол нагревался, радиаторы также параллельно нагревались. Было произведено несколько тестовых запусков зимой, после чего теплый пол не включался. Сейчас, после переезда, только стоит включить насос, как все "встает". Чтобы заработало РО необходимо выключить котел, подождать минут 15, после чего РО начинает работать. Без включения насоса пол слегка теплее в местах где проложены трубы ТП, но ненамного, регулятор на смесительном узле выставлен в максимальное 6-е положение (на подаче около 40гр.). Собираюсь управлять теплым полом в автоматическом режиме с помощью включения/отключения насоса, поэтому прошу помощи в разрешении проблемы. Спасибо!
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01.10.2022
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
Сколько литров показывают ротаметры при закрытом регуляторе и полностью открытом?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
Кто такой умный собирал систему, каким местом руководствоваться?
Схема изначально не рабочая.
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
РО отопление работает исправно, но при включении насоса в смесительном узле ТП даже на самую низкую мощность, газовый котел начинает нагревать воду и через несколько секунд после розжига горелки перестает нагревать (как понимаю по перегреву на подаче
|
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
Я тоже думаю, что это - конфликт насосов.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
конфликт насосов
|
вверх ногами |
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.06.2023
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
Сколько литров показывают ротаметры при закрытом регуляторе и полностью открытом?
|
Отправлено спустя 24 минуты 18 секунд:
|
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кто такой умный собирал систему, каким местом руководствоваться? Схема изначально не рабочая. |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01.10.2022
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
Возможно насос тп на низких скоростях не может открыть обратный клапан.
Лучше ок убрать, в этой схеме он не нужен.
на 1 мощность при положении на регуляторе 1 - проток есть, поплавок опускается примерно на 1/4 вниз (точное значение замерю, напишу), при увеличении мощности насоса на 2 - проток становится еще больше, примерно еще на 1/4.
|
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
насос пропускает снизу вверх
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.06.2023
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
Возможно насос тп на низких скоростях не может открыть обратный клапан. Лучше ок убрать, в этой схеме он не нужен.
|
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
у него неправильно поменяли конденсатор, и теперь он крутится в обратную сторону
|
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01.10.2022
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
на 6 идет подача около 38 градусов
|
Грязевики на котле и если ещё где то есть чистые?
Меняется ли ситуация без обратного клапана?
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.06.2023
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
На котле пробовал разную температуру от 35 до 82, никакой разницы. Грязевики не проверял, обратный клапан пока тоже не откручивал. Как сделаю, отпишу.
-
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.06.2023
Re: Проблема комбинированной системы РО+СО
поставил вместо ОК кран шаровый - никакого эффекта. Будет ли работать система, если подключить СУ ТП к трубе подачи через два последовательно стоящих тройника?
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
схема:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость