3 поворота канализации
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: 3 поворота канализации
Настоятельно рекомендуем использовать трубу ф90.
|
Причина отсроченных засоров на этом проблемном участке - не только в лишних поворотах и длине, но и в его диаметре+количестве подключенных санприборов.
Редкие залпы лишь с одного прибора на этой ветке при 110-м диаметре - способствуют постепенному отложению фекалий на стенках трубы. Выбора одного уклона трубы - недостаточно. Для хорошего самоочищения трубы от фекалий нужно стремиться к определённому % заполнения её сечения. То есть - уменьшать диаметр, подключать к участку дополнительные санприборы (чтобы какашкам не было скушно)
Но тут есть ещё другая "засада": при залповом сбросе "по-большому" для хорошего самоочищения чаши унитаза - необходима скорость. И вот тут уже небольшой диаметр+лишние повороты участка - могут сыграть плохую роль. Короче, приходится балансировать каждый конкретный случай, учитывая все детали.
Именно поэтому настоятельно рекомендую заказчицам+дизайнершам отказаться от их неуёмного стремления натянуть сову на глобус. Часто сталкиваемся с их мотивом: коробит вид унитаза - при открытии двери санузла. Принцессы же не какают? Поэтому они переносят горшок - за угол, подальше от глаз.
Но место унитаза, по всем правилам, максимально к стояку. Если хозяйке важны не только внешняя эстетика, но и исправная нормальная работа сантехники.
Тут ещё какой сделать вывод?
Архитекторы-мужчины, проектировщики ВИС - должны учитывать логику принцесс. Размещать стояк канальи не в крайнем углу хаты, да ещё и зажав его в тисках, между несущей стеной и вентиляционной шахтой. А так, чтобы можно было унитаз поставить там, где надо хозяйке. А эксплуатации будет легче обслужить/ремонтировать/заменить стояк. На этом варианте, как я понял, его вообще планируют зашить наглухо и поставить ванну?
-
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10.03.2023
Re: 3 поворота канализации
На этом варианте, как я понял, его вообще планируют зашить наглухо и поставить ванну?
|
Отвечая на вопрос, видимо, да(
Но у нас во всех вариантах стояк закрывается ванной, т.к. или расположен как в текущем варианте или по смежной стене напротив двери. Чтобы не закрывала, наверно, подходит только вариант расположения ванны на параллельной стене, но там дверь планируется. Или совсем отказаться от ванны, но с ребёнком она нужна.
У нас есть второй санузел, поэтому пока решили создавать на него основную нагрузку, если остановимся на текущей планировке
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: 3 поворота канализации
Шикарная вещч
|
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: 3 поворота канализации
Соло-лифт еще можно |
-
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10.03.2023
Re: 3 поворота канализации
не обращайте, ребята шутят
|
Я абсолютно серьёзно начала изучать что это и думать, где размещается