#1 Проблемы с однотрубной системой в МКД
Имеем однотрубную систему 5 ый этаж, подключение фото приложил, жалобы на не прогрев, моё мнение, что с подключением тут не всё гладко... Подскажите, если не затруднительно
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
#2 Re: Проблемы с однотрубной системой в МКД
Вопросов больше чем ответов..А как и что тут было раньше, до переделки?
К тому же по одной куцей фотографии, одного стояка, ответа не дашь.
Рисуйте всю систему отопления квартиры.
- Новичoк
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23.09.2019
- Контактная информация:
- Новичoк
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23.09.2019
- Контактная информация:
#4 Re: Проблемы с однотрубной системой в МКД
Как и просили схему, извините, что так коряво, но принцип должен быть понятен. Стоял там советский мс 140,заменили на rifar monolit. Они на схеме расположены справа. А на левой стороне, остался старый чугун. Чугунная работает, а вот биметаллические нет
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
#5 Re: Проблемы с однотрубной системой в МКД
Странно что правые радиаторы вообще когда-то работали.
Попробуйте для начала их как следует протравить. Начинайте с дальнего. Не просто воздухом из маевского попшикать, а подставляйте ведро и сливайте через него, хотя бы пол-ведра. Потом так же с этого, что на фотке.
Если не поможет, то перерубайте перемычки, или врезайте в них краны.
А чего на новые радиаторы при монтаже не поставили отсекающие?
Кста, двадцатой трубой чели спаяно?
- Новичoк
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23.09.2019
- Контактная информация:
#6 Re: Проблемы с однотрубной системой в МКД
Спасибо за подсказку!!! Спаянно всё 25 ой трубой!!! Краны не поставили потому что такая компетенция...
Меня смущает расстояние между тройниками на металле в углу. Или это просто мои бредни...
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
По поводу развоздушивания уже проливали, там краны 1/2 вместо Маевских
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Объясните, если не затруднительно, почему в них нет циркуляции, всё по перемычке уходит в правый радиатор???
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
#7 Re: Проблемы с однотрубной системой в МКД
всё по перемычке уходит в правый радиатор???
|
Самое простое, что можно сделать, это перерезать обе перемычки (по верху), нарезать на них резьбу и установить заглушки.
На нижних трубах поставить краны. Один на право (на новые радиаторы), один на лево (там где чугун).
Существующую перемычку с левого нового на чугун - выкинуть, спаять новой трубой.
- Инженер
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
#8 Re: Проблемы с однотрубной системой в МКД
Попробуйте для начала их как следует протравить.
|
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01.10.2022
- Контактная информация:
#9 Re: Проблемы с однотрубной системой в МКД
На не зауженных,коротких и не смещённых байпасах практически отсутствует
принудительное побуждение затеканию в радиатор, циркуляцию через прибор тянет только
естественная тяга (ец).
С чугуном порядок, там ец есть, а справа ец при такой сцепке невозможна в принципе.
Выход, соединить оба биметалла подачу и обратку по прямой и завести нижнюю трубу
справа в верх прибора. Получиться слабая но всё же ец.