Расчет ленинградки

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#1 Расчет ленинградки

Сообщение »

Клиент купил материал на ленинградку, трасса 40 ПП, на ней 12 радиаторов, 10-15 секций, подключение хочет нижнее, без заужения байпасов, врезки через тройники 40/25 и краны шаровые угловые ПП, проход (!) 7-8мм. Будет работать или заужать байпасы?

И на каких врезках будут прогреваться 15 секции без заужения байпаса, как это рассчитать хотя бы примерно?

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#2 Re: Расчет ленинградки

Сообщение »

Было дело, делал подобное, только радиаторов было 10, кол-во секций от 4 до 16, краны были угловые пп 25, с хрен знает каким проходом. Всё работает без всяких заужений.

Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#3 Re: Расчет ленинградки

Сообщение »

Ацетилен, а попадались в практике нерабочие ленинградки? И что может негативно влиять на прогрев больших радиаторов?

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Мастер-сантехник
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#4 Re: Расчет ленинградки

Сообщение »

в практике
Zerg писал(а): (26 авг 2022, 18:08)
1. Коттедж, ленинградка, трасса пп 32 подводки пп 25, краны не помню. Насос на отоплении регулируемый Вило Пико, или типа того. Клиент из экваномии выставил на насосе маленький напор. Дом из щелясто-дырявого кирпича, в который заштроблены подводки верх-низ. Из штробы этой ДУЕТ. Зима. После выключения-включения системы некоторые радиаторы не "завелись".

2. Коттедж, ЦО без всяких элеваторов и узлов, тупо краны на входе и выходе. Перепад (напор)- ноль целых х*й десятых метра, обычным манометром не фиксировался. Думаю, полметра где-то, в лучшем случае. Трасса пп 25, подводки пп 25, низ-низ, краны латунь 3/4". Трасса длиной порядка 90 м., чугунных, с внутренними каналами больших диаметров радиаторов - 14 по 7 секций. Первые три радиатора - огонь, последние три - едва живые. Помогла, но не кардинально, установка насоса 25-60.

3. Коллега рассказывал, что сделал как обыно - 40/25, насос - ХЗ, краны - ХЗ, но система открытая и расширительный бак сразу после котла, то бишь после насоса. И вот сейчас уже не помню, но что-то тоже у него там не грело. Помогла переделка системы в закрытую, то есть с бОльшим давлением.

Аватара пользователя
чистА ангел
Сообщения: 11764
Зарегистрирован: 17.11.2008
Предупреждения: 1
1
Откуда: я - легенда
Контактная информация:

#5 Re: Расчет ленинградки

Сообщение »

Помогла переделка системы в закрытую, то есть с бОльшим давлением.
Ацетилен писал(а): (26 авг 2022, 19:48)
Полностью согласен, для ленинградки это основное. Чем больше давление, тем система гидравлически стабильнее.

Там еще надо с насосом не промахнуться, правильно посчитать длину трассы. Многие почему-то забывают прибавлять коэффициенты углов, тройников, кранов всяческих. К примеру угол 45" это плюс 30 см., полностью открытый шаровый кран плюс 3 метра, обратный клапан плюс 7 метров и так далее. Есть таблицы для правильного расчета всего этого.