Расчет ленинградки
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Расчет ленинградки
Клиент купил материал на ленинградку, трасса 40 ПП, на ней 12 радиаторов, 10-15 секций, подключение хочет нижнее, без заужения байпасов, врезки через тройники 40/25 и краны шаровые угловые ПП, проход (!) 7-8мм. Будет работать или заужать байпасы?
И на каких врезках будут прогреваться 15 секции без заужения байпаса, как это рассчитать хотя бы примерно?
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
Re: Расчет ленинградки
Было дело, делал подобное, только радиаторов было 10, кол-во секций от 4 до 16, краны были угловые пп 25, с хрен знает каким проходом. Всё работает без всяких заужений.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Расчет ленинградки
Ацетилен, а попадались в практике нерабочие ленинградки? И что может негативно влиять на прогрев больших радиаторов?
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
Re: Расчет ленинградки
в практике |
2. Коттедж, ЦО без всяких элеваторов и узлов, тупо краны на входе и выходе. Перепад (напор)- ноль целых х*й десятых метра, обычным манометром не фиксировался. Думаю, полметра где-то, в лучшем случае. Трасса пп 25, подводки пп 25, низ-низ, краны латунь 3/4". Трасса длиной порядка 90 м., чугунных, с внутренними каналами больших диаметров радиаторов - 14 по 7 секций. Первые три радиатора - огонь, последние три - едва живые. Помогла, но не кардинально, установка насоса 25-60.
3. Коллега рассказывал, что сделал как обыно - 40/25, насос - ХЗ, краны - ХЗ, но система открытая и расширительный бак сразу после котла, то бишь после насоса. И вот сейчас уже не помню, но что-то тоже у него там не грело. Помогла переделка системы в закрытую, то есть с бОльшим давлением.
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
Re: Расчет ленинградки
Помогла переделка системы в закрытую, то есть с бОльшим давлением.
|
Там еще надо с насосом не промахнуться, правильно посчитать длину трассы. Многие почему-то забывают прибавлять коэффициенты углов, тройников, кранов всяческих. К примеру угол 45" это плюс 30 см., полностью открытый шаровый кран плюс 3 метра, обратный клапан плюс 7 метров и так далее. Есть таблицы для правильного расчета всего этого.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость