Сообщение »

Доброго времени суток.

На днях в частном доме мастер подключил канализационные трубы в ванной комнате. Я сам немало статей и роликов пересмотрел по этой тематике и у меня появились сомнения, что данная система будет работать не корректно. Но сам он говорит, что все будет работать нормально. Хотел бы услышать и ваши замечания.

Вот как это выглядит

Изображение
Вид сверху
Изображение
1. Не должен ли быть отвод для слива унитаза под углом?

2. Не будет ли скапливаться все с унитаза в точке для ванны? Ибо там простой тройник без уклонов и напор воды бочка вероятно все протолкнет в этот угол. На это мне сказали, что вода с трапа все вытолкнет, но там оказывается и наклона то нет (с точки ванны в выход трубы).

3 Ну про 45+45 углы не говорю вместо 90.

Я сначала показал ему такую деталь для реализации данной задумки (то же не совсем то, но хотя бы все не будет скапливаться в одном месте + вода с трапа поможет вытолкнуть).

Изображение
Эта деталь не нашлась и в итоге это.

Там силиконом все соединено уже( Или ошибки не грубые и норм будет работать? Что посоветуете?

Заранее спасибо.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#2 Re: Ошибки при подключении схемы канализации (ФОТО)

Сообщение »

Не будет ли скапливаться все с унитаза в точке для ванны?
Lloyd707 писал(а): (01 мар 2022, 15:23)
Будет. Обратные стыки тоже не есть гут.

Ошибки при подключении схемы канализации ФОТО  - Чертеж2-Temp0000.png

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01.03.2022
Контактная информация:

#3 Re: Ошибки при подключении схемы канализации (ФОТО)

Сообщение »

Ацетилен, спасибо! Это через прогу собрано? Не подскажете название?

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#4 Re: Ошибки при подключении схемы канализации (ФОТО)

Сообщение »

будет работать не корректно
Lloyd707 писал(а): (01 мар 2022, 15:23)
Система будет работать лет пять. Потом " грязевик " точечно начнёт

капать на нервы. Нет у человека, собирающего сие, не опыта, ни материала

соответствующего, ни логики.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01.03.2022
Контактная информация:

#5 Re: Ошибки при подключении схемы канализации (ФОТО)

Сообщение »

Система будет работать лет пять.
монтана писал(а): (01 мар 2022, 21:34)
Реально? Думал максимум до 3 месяцев и потом начнутся приключения )

PS

На фото не правильно написал, там фановая труба идет, не стояк..

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01.03.2022
Контактная информация:

#6 Re: Ошибки при подключении схемы канализации (ФОТО)

Сообщение »

Скинул 2 пробки, чтобы затестить. 1 вышла, другая застряла. Короче сказал, что придет и поменяет.