Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02.02.2022
Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
Добрый день всем участникам форума.
В отопительный сезон, наши сантехники постоянно сливают (сбрасывают) горячую воду из труб отопления в подвал, говорят, что ничего страшного в этом нет, в течение 3-5 дней все высохнет. В интернете нет никакой информации о правилах слива воды из труб в подвале многоэтажного дома. Подскажите, пожалуйста, как должна быть организована система слива горячей/холодной воды в подвале 9-ти этажного дома и какими нормами это регламентируется
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
Ну уж всяко не на грунт.
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02.02.2022
Re: Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
Как раз на грунт, подвал заливается горячей водой, поэтому в подвале влажно и сыро
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
В отопительный сезон, наши сантехники постоянно сливают (сбрасывают) горячую воду из труб отопления в подвал, говорят, что ничего страшного в этом нет
|
Когда воздух попадает в стояк,нарушается циркуляция
и соответственно сантехники прогоняют воздух путём пролива
в подвале
Это же не сегодня и не вчера родилось,подобному явлению в обед сто лет
Ваша же УК не сможет отдельно каждый стояк в подвале шлангом
для слива обеспечить
И разумеется никто из местных сантехников не будет бегать по подвалам
с бухтой шланга
Поэтому прибегают в подвал,перекрывают кран на стояке и открывают
кран на пролив для стравливания воздуха или для слива из системы
Это Российские реалии
(Разумеется в более новых домах,где бетонный пол в подвале
никто не будет сливать на него воду)
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
организована система слива горячей/холодной воды в подвале 9-ти этажного
|
не должны сливать ( прогонять стояки ) воду, не в землю, не шлангом
в канализацию или ливнёвку... от слова совсем. Воздух из остановившегося
стояка всегда выгоняют в самой верхней точке, т.е. на техэтаже или в верхней
квартире. Почему не получается развоздушить в верхних квартирах думаю
объяснять не надо, а почему сантеху лень подняться на техэтаж и он льёт
себе под ноги, это вопрос к УК. Думаю всё.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
А потом подмыв фундамента, трещины в стенах и просадки. Все от русского
сантеху лень подняться на техэтаж
|
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
прибегают в подвал,перекрывают кран на стояке и открывают кран на пролив для стравливания воздуха или для слива из системы |
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Слив горячей воды в пол подвала 9-ти этажного дома
Зачастую они уже не поворачиваются.
|
Кто сейчас на конференции