> нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 26.12.2019
- Контактная информация:
#16 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
ладно, подкину еще вариант-массовый подмес
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#17 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
Тогда искать надо в переплетении труб. Наплели что-то неправильно.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#18 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
20 случаев срыва запорных кранов
|
кран срывает с куском трубы (отгнивает) Насчёт " срывов " кранов от застройщика - верю. Насчёт того, что отрывает на резьбе - не верю. По одной причине, слабая или как я её называю прозрачная резьба будет сразу " канючить", подтекать, потом хорошо потечёт, ну а потом уже после несколько недель залива соседей ( если это никого не волнуют ) уже может и оторвать. Сказки. А то что сейчас проблема с горячей ещё ладно, но в дальнейшей жизни ППР ещё покажет кузькину мать, её засадит так, что типа проблема со стальной покажется детской шалостью. " Это никогда не кончится... потому как только начинается"... |
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02.01.2022
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#19 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
А то что проход разный у стальной трубы 25мм и ПП трубы 32 м и так далее - не?
|
Для систем водоснабжения допускается проведение замены стальных водогазопроводных труб с наружным диаметром 33,5 мм. и условным проходом 25 мм., изготовленных по ГОСТ 3262-75, на трубы из полимерных материалов с наружным диаметром 32 мм и условным проходом 26 мм. Сравнительный анализ гидравлических характеристик стальных и полимерных трубопроводов показывает, что полимерные трубы имеют меньший коэффициент эквивалентной шероховатости, чем для стальных водогазопроводных труб. Меньшее значение данного коэффициента снижает удельные линейные потери давления. При замене стальной оцинкованной трубы с условным проходом 25 мм на полипропиленовую трубу с наружным диаметром 32 мм диаметр условного прохода не уменьшается, следовательно, пропускная способность трубопровода не снижена. Сопротивление на фитингах (местное сопротивление) компенсируется за счет снижения значения удельных линейных потерь давления.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ладно, подкину еще вариант-массовый подмес
|
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
А сгнивал штуцер именно внутри крана, возможно, уплотнительный материал так намотали, возможно, где-то чуть наживили кран. Плюс сама труба тонкостенная. Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
|
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#20 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
Шоломова Елена,
Я не сказал, что вы врёте. Вы передаёте нам то что слышали, что говорят.
А я сказал, не верю... всё. За шестнадцать лет работы в ЖЭКе, такого не было
да и не будет, я объяснил уже, почему это не возможно. Это пробку из шампанского
вырвать может. Бывают в жизни и исключения, но 20 исключений в доме - сказка.
Ну да ладно, бог с ними, с отрывами...
Подключайте спецов для диагностики в подвале, коль свои разобраться не могут.
От снятия параметров на входе в дом, до отключения и прогона по подьездно,
по стоячно. Работы много, тут говорить - бесполезняк, варианты тоже не нужны.
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02.01.2022
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#21 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
Шоломова Елена, Я не сказал, что вы врёте. Вы передаёте нам то что слышали, что говорят. А я сказал, не верю... всё. За шестнадцать лет работы в ЖЭКе, такого не было да и не будет, я объяснил уже, почему это не возможно. Это пробку из шампанского вырвать может. Бывают в жизни и исключения, но 20 исключений в доме - сказка. Ну да ладно, бог с ними, с отрывами... Подключайте спецов для диагностики в подвале, коль свои разобраться не могут. От снятия параметров на входе в дом, до отключения и прогона по подьездно, по стоячно. Работы много, тут говорить - бесполезняк, варианты тоже не нужны. |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#22 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
А где все находят... интернет, объявления в газете, да цыганская почта.
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23.01.2022
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#23 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые
Шоломова Елена, Я не сказал, что вы врёте. Вы передаёте нам то что слышали, что говорят. А я сказал, не верю... всё. За шестнадцать лет работы в ЖЭКе, такого не было да и не будет, я объяснил уже, почему это не возможно. Это пробку из шампанского вырвать может. Бывают в жизни и исключения, но 20 исключений в доме - сказка. Ну да ладно, бог с ними, с отрывами... Подключайте спецов для диагностики в подвале, коль свои разобраться не могут. От снятия параметров на входе в дом, до отключения и прогона по подьездно, по стоячно. Работы много, тут говорить - бесполезняк, варианты тоже не нужны. |
Лично там работал. Перекрываешь кран и он у тебя в руке оказывается вместе с резьбой. Дом 2006 года. Трубы изрядно убиты, снутри большие отложения. Такой дом не один в Химках. Индивидуальная котельная на крыше. Думаю, что отвратительное качество воды + трубы изначально плохие, не той марки + температурный режим на котельне не соблюдается. Большую тему на эту тему на АВОК перечитал. Спорить с тобой не хочу, говорю про скрывающиеся краны, как есть. Ты, тем более на этом форуме уже 100 лет.
Единственный "тревожный" признак глядя на кран - это следы ржавчины по кругу в месте примыкания к трубе. Я так понимаю, этой Елене, про ржавчину не говорили т к сорвали кран и виноватым признать себя никому не хочется. Местный сантехник к примеру сорвал и при "разборе полётов" сказал, что внешне не видно было, вода не сочилась.
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
И это - не нашёл здесь варианта ответа, что когда ПП паяли, трубу перегревали и заужали проход. А про 20 минут ждать горячей воды, могли жильцы натрепеать, они всегда преувеличивают масштабы бедствия. По любому стояк слить около минуты уходит, (не помню сколько этажей дом) потом горячая должна идти. Чудес не бывает.
Кто сейчас на конференции