> нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.01.2022
Возраст: 42
Контактная информация:

#1 > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Здравствуйте! Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и подскажет в каком направлении действовать.

В нашем доме поменяли стальные трубы на полипропиленовые. Дом 10-подъездный. До замены труб с напором и температурой воды не было никаких проблем. После замены труб на полипропилен во всех подъездах слабая циркуляция ГВС, особенно в стояках, которые дальше всего от обратки. Обратка идет одна общая на весь подъезд. Трубы поменяли по таблице соответствия диаметров полипропиленовых и стальных труб (например, стальная труба 25 мм - на ПП 32 мм, стальная 20 мм - на ПП 25 мм и т.д.). Конструктивно ничего не изменили. Проблема в том, что полотенцесушители остывают если нет разбора воды по стояку, в некоторых стояках сливают по 20 минут, а вода так и идет чуть теплая. При том в магистрали ГВС в подвале горячая вода выше 60 градусов. Чтобы решить проблему, поставили вентили на техэтажах, немного прижали стояки, которые ближе к обратке, чтобы в дальних стояках от обратки циркуляция наладилась. Но не помогло. В тех стояках, которые прижали, вода пошла чуть теплая, а в тех, которые дальние от обратки, лучше не стало. Потом поставили на обратку циркуляционные насосы во всех подъездах. В двух подъездах вроде бы наладилось, а в двух подъездах стало только хуже.

Мне непонятно, как вообще возможно сливать воду в квартире по 20 минут и она все это время идет чуть теплая..Если вода в стояке сливается максимум за 5 минут. А дальше то должна идти горячая вода из магистрали. Откуда взяться чуть теплой воде? В голове не укладывается.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#2 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

поставили на обратку циркуляционные насосы во всех подъездах.
Шоломова Елена писал(а): (02 янв 2022, 19:11)
Если их не снять, проблема перейдёт в вечность...

Непростой вопрос, особенно после переделок. За монитором точно

её не решить. Если местные передельщики не в силах, надо нанимать

всесильных и только на месте разгребать проблему.

А причина замены какая, если раньше было всё хорошо?

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#3 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Ежели прямо вот во всех подъездах циркуляция уменьшилась, начинать копать надо с самого начала, откуда у вас там ГВС берётся. Может банально фильтр какой-нибудь забит.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#4 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Ацетилен, там скорее всего монтажники накосячили и прорабы расходы оптимизировали.

Монтана правильно говорит, мы не экстрасенсы.

Без обследования на месте проблему не решить.

Не думай что другие не думают.
Cантехник-любитель
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 26.12.2019
Контактная информация:

#5 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Ацетилен, угу или обратного на циркуляции нет или переклинило его😁

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#6 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Да быть там может вообще всё что угодно, просто судя по описанию разбирательство с проблемой начали с другого конца. Не стоит лезть в щиток автоматы менять, когда не горит одна лампочка, но так же глупо пытаться менять лампочки, ежели они не горят вообще все.

Пару лет назад квартиру делал в новостройке, и обратился ко мне хозяин соседней квартиры из этого же подъезда: помоги говорит, отопление нихера не работает. Были все - слесаря из УК, мастер и директор оттуда же, по отдельности и в составе комиссий. И вот что-то они и так, и сяк, и жопой об косяк, но максимум что смогли родить - подняли температуру теплоносителя почти до 90, но и то особо не помогло. Ну я в квартирный теплосчётчик тык-тык, а мгновенный текущий расход там что-то вообще околонулевой. Прочистил засратый фильтр и всё ОК стало.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.01.2022
Возраст: 42
Контактная информация:

#7 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

поставили на обратку циркуляционные насосы во всех подъездах.
Шоломова Елена писал(а): (02 янв 2022, 19:11)
Если их не снять, проблема перейдёт в вечность...

Непростой вопрос, особенно после переделок. За монитором точно

её не решить. Если местные передельщики не в силах, надо нанимать

всесильных и только на месте разгребать проблему.

А причина замены какая, если раньше было всё хорошо?

монтана писал(а): (02 янв 2022, 22:53)
Здравствуйте! Почему решили менять трубы. Дело в том, что у нас в доме за последний год произошло 20 случаев срыва запорных кранов в квартирах. Кранов, установленных 11 лет назад застройщиком. При этом все случаи под копирку: кран срывает с куском трубы (отгнивает), кусок трубы остается в кране. Сам запорный кран - целый и внешне выглядит все нормально до тех пор, пока резко не срывается кран с трубы. Когда слесарь приходил нарезать резьбу на трубе, возникло 2 проблемы: первая - маленькое ревизионное окошко, чтобы нарезать резьбу и поставить новый кран; вторая - зачастую труба, на которой он нарезал резьбу, начинала крошиться в руках. Ну и еще трубы много где полностью забитые, вода ржавая периодически, хотелось в дополнение ко всему решить и эту проблему.

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#8 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

зачастую труба, на которой он нарезал резьбу, начинала крошиться в руках. Ну и еще трубы много где полностью забитые
Шоломова Елена писал(а): (03 янв 2022, 12:41)
Закрытая ГВС и водоподготовка никакая, да?

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.01.2022
Возраст: 42
Контактная информация:

#9 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

зачастую труба, на которой он нарезал резьбу, начинала крошиться в руках. Ну и еще трубы много где полностью забитые
Шоломова Елена писал(а): (03 янв 2022, 12:41)
Закрытая ГВС и водоподготовка никакая, да?
Ацетилен писал(а): (03 янв 2022, 12:53)
Горячая вода в готовом виде приходит нам с котельной. Внутри дома она не догревается и никак не подготавливается.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#10 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Горячая вода в готовом виде приходит нам с котельной
Шоломова Елена писал(а): (03 янв 2022, 13:48)
Тогда логично предположить, что никакая водоподготовка там. Но тогда у вас и с отоплением подобные проблемы должны быть, с поправкой на разницу между черным металлом и оцинковкой.

Если у ГВС у вас в доме нет никаких насосов, быть может просто перепад давления на входе в дом уменьшился? В тепловом пункте какие-либо изменения были? И точно ли у вас одна обратка на подъезд, а не подача?

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.01.2022
Возраст: 42
Контактная информация:

#11 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Горячая вода в готовом виде приходит нам с котельной
Шоломова Елена писал(а): (03 янв 2022, 13:48)
Тогда логично предположить, что никакая водоподготовка там. Но тогда у вас и с отоплением подобные проблемы должны быть, с поправкой на разницу между черным металлом и оцинковкой.

Если у ГВС у вас в доме нет никаких насосов, быть может просто перепад давления на входе в дом уменьшился? В тепловом пункте какие-либо изменения были? И точно ли у вас одна обратка на подъезд, а не подача?

Ацетилен писал(а): (03 янв 2022, 14:09)
Перепад давления на вводе в дом почти 1 кг.

Точно, одна обратка на подъезд, около лифтов, рядом с ливневкой.

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#12 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

Ну, тогда из очевидного остаётся либо невозможность нормально развоздушить стояки, либо косячные коллектора или что там у вас, стояков подачи. На этом наши полномочия (удалённые) всё. (ц)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#13 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

А то что проход разный у стальной трубы 25мм и ПП трубы 32 м и так далее - не?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#14 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

в некоторых стояках сливают по 20 минут, а вода так и идет чуть теплая
Шоломова Елена писал(а): (02 янв 2022, 19:11)
Если стояки ХВ тоже менялись, то может какой-нибудь лупень стояк ХВ в обратку ГВ "закольцевал".

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#15 Re: > нет циркуляции ГВС в доме после замены стальных труб на полипропиленовые

Сообщение »

не?
VOIN67 писал(а): (03 янв 2022, 19:04)
Не. Старые трубы были засраны чуть менее, чем полностью.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей