Крепление коллекторов к стене и выбор трубы

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12.12.2021

Крепление коллекторов к стене и выбор трубы

Сообщение »

Доброго дня! Имеется вот такая порнография, напрямую подключенная к отводам стояка.

Резьба на отводах живая, но всё равно мне страшно так оставлять, хочу перенести коллекторы на стену, а от счетчиков пустить МП или рехау до коллекторов, плюс поставить редуктор и гаситель.

Идея хорошая ? Я же правильно понимаю, что закреплять коллекторы в текущем положении нельзя, т.к. если сыграет стояк, то всё это дело может успешно вырвать по швам ?

Если на стену лучший вариант, то какой трубой лучше вести от счётчиков до гребенок ? МП Хенко PEXC или Рехау штабил ?

Крепление коллекторов к стене и выбор трубы - photo_2021-12-23_00-55-58.jpg
Крепление коллекторов к стене и выбор трубы - photo_2021-12-23_00-56-10.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Re: Крепление коллекторов к стене и выбор трубы

Сообщение »

Труба сталь, медь.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Мастер-сантехник
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 13.03.2019

Re: Крепление коллекторов к стене и выбор трубы

Сообщение »

Мне было бы страшнее оставлять разводку гибкими подводками, которые неизвестно как лежат и неизвестно обо что трутся.

А коллектор холодной воды чем-то подперт снизу (судя по фото)? Можно попросить сделать фото коллекторов и того, что под ними, сверху?

Не совсем по теме, но: а в каком состоянии стояки? Мне кажется, или на стояке ХВС ржа (фото 2, справа сверху, гайка сгона и сам сгон)?

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Re: Крепление коллекторов к стене и выбор трубы

Сообщение »

оставлять разводку гибкими подводками
Петр Серг писал(а): (23 дек 2021, 23:52)
вот такая порнография
Dima_Soup писал(а): (23 дек 2021, 17:12)
Не хватает ещё МП... ваще шик.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей