Запорные и регулирующие клапаны на радиатор
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27.09.2021
- Контактная информация:
#1 Запорные и регулирующие клапаны на радиатор
Здравствуйте.
Всю прошлую ночь читал форум, хотел бы проверить результаты своих изысканий.
Ситуация: в 9-этажном доме (на 5 этаже) меняю радиаторы с чугунных на биметалл. Сейчас зимой жутко жарко, нужно регулировать отопление. Стояки металлические (не менялись), система однотрубная. Выбрал радиаторы Rifar Monolit 500. Вход у них 3/4" (как и труба стояка). Контур отопления грязный, клапана часто засоряются после 2-3 лет эксплуатации (по словам слесаря из УК).
Сейчас батарея выглядит примерно так:
Сантехник советовал поставить ручной вентиль в пару к шаровому крану.
Изучал форум по вопросу вентилей, нашел рекомендацию уважаемого Эак ставить на отопление клапаны Giacomini. Изучил каталог. Нашел клапан Giacomini 3/4" R402H, R402QX004 с увеличенным проходным сечением. Судя по всему, оно даже больше, чем у прямых вентилей этой же фирмы того же диаметра. Решил попробовать его. Будет засоряться - ну чтож, буду чистить. Раз в год-то можно, но надеюсь, что будет реже.
В качестве шаровых кранов остановился на RuB S.90 (S90E26). Его также советовал Эак.
Соответственно получается на две трубы (вход/выход):
1. Просто кран с американкой
1.1. Шаровой кран RuB с накидной гайкой ("американка"), 3/4" DN20 PN40, ВР-ВР, серия MILANO (S.90) S90E36
https://ekb.vseinstrumenti.ru/santehnik ... ka-s90e36/ (не нашел ссылку официальный каталог)
2. Кран + Термоклапан с американкой
2.1. Шаровой кран RuB, 3/4" DN20 PN40, ВР-НР, серия MILANO (S.90), бабочка S90E26
https://ekb.vseinstrumenti.ru/santehnik ... -n-s90e26/ (не нашел ссылку официальный каталог)
2.2. Клапан Giacomini 3/4" R402H, R402QX004 (именно с Q)
Прямой термостатический клапан (подключение термостатической головки – резьба 30х1,5мм). Увеличенный проход.
https://ru.giacomini.com/prodotti/r402h
2.3. Термостатическая головка Giacomini R470H (R470HX001)
https://ru.giacomini.com/prodotti/r470h
Прошу проверить принципиальную правильность выбора, и в частности конкретные артикулы (заказывать буду с доставкой, поменять будет сложно.
Заранее большое спасибо. Ставить буду, конечно, не сам. Предложили краны "хороший Китай", но у меня почти фобия на эту тему )))) Хочу надежные краны и клапан/вентиль.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#2 Re: Запорные и регулирующие клапаны на радиатор
В качестве шаровых кранов остановился на RuB S.90 (S90E26). Его также советовал Эак.
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27.09.2021
- Контактная информация:
#3 Re: Запорные и регулирующие клапаны на радиатор
есть у RuB и получше них серия S.85
|
Наверное, лучше перед термостатическим клапаном поставить S.85, а перед батареей S.90 с американкой. Да?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#4 Re: Запорные и регулирующие клапаны на радиатор
Наверное, лучше перед термостатическим клапаном поставить S.85
|
Здесь незачем городить огород
Не нужен никакой запорный кран перед терморегулятором
При необходимости полностью перекрыть поток теплоносителя через терморегулятор,
откручивается термоголовка и вместо неё накручивается колпачок,который
полностью прижмёт шток с прокладкой к седлу и то это ооооочень редко когда требуется
Если очень жарко в комнате,то установите в положение 2 или 1 термоголовку и этого более чем достаточно
Термоголовка реагирует не на температуру теплоносителя,а на температуру в помещении
С термоголовкой это терморегулятор,он же без термоголовки с колпачком и он уже ручной запорно-регулирующий клапан
Если у вас теплоноситель плохого качества,то вообще незачем устанавливать
терморегулятор,лучше обойтись запоркой
Здесь всё должно быть:просто,надёжно,удобно
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27.09.2021
- Контактная информация:
#5 Re: Запорные и регулирующие клапаны на радиатор
Большое спасибо за ответы, Эак.
- Про огород понял. В принципе, по этим же соображениям в первом сообщении два S.90.
- Терморегулятор сам может перекрыть поток - это понятно. Ставлю на случай необходимости прочистить терморегулятор.
- Термоголовка реагирует на температуру воздуха - это понятно, да.
Ни и про теплоноситель плохого качества. Как я понял ситуацию в случае 3/4":
1. Самое простое и надежное - не регулировать поток вовсе. Просто два шаровых, по 1 шт на трубу.
2. Теперь неправильный вариант. За одним шаровым можно поставить дублирующий и им откорректировать поток. Закиснет - под замену. Зато дает полное проходное сечение в открытом состоянии (легко промоется в случае засора).
3. Клиновидная задвижка (вентиль) за шаровым краном. Начал изучать с этого варианта. Но не нашел в нашем городе некитайских задвижек. Может, плохо искал... Плюс в открытии почти полного сечения (засорилось - открыл/закрыл пару раз и засор должен уйти), при этом это уже запорно-регулирующая арматура.
4. Вентиль запорно-регулирующий. Уже не прямой проток воды, заужается сечение. Мне говорили, что это лучше, чем терморегулятор. Но нашел терморегулятор увеличенного проходного сечения Giacomini 3/4" R402H (R402QX004). Вроде, он даже выигрывает по проходному сечению.
5. Терморегулятор. Идеальный вариант для поддержания температуры в помещении (чего и хочется добиться). Найденный R402QX004 устраивает. Но на случай необходимости прочистки перед ним ставлю шаровый.
Отвечать не обязательно. Просто подробнее описал свое понимание для тех, кто будет искать решение в подобной ситуации. Ну а если в чем-то ошибаюсь - тогда конечно, буду рад услышать правки.
И да, понимаю, что если засоряться будет слишком часто, то придется вообще убирать терморегулятор, либо менять на что-то иное. Но очень нужен, поэтому хочу попробовать.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#6 Re: Запорные и регулирующие клапаны на радиатор
Просто два шаровых, по 1 шт на трубу
|
И держал бы их полностью открытыми при циркуляции или одним открытым и одним закрытым
при остановки циркуляции через радиатор
Я консерватор по жизни
В середине 90х когда в Россию пошли первые терморегуляторы
я с ними тогда очень хорошо познакомился на монтаже и на эксплуатации
Но очень нужен, поэтому хочу попробовать.
|
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя