После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.09.2021
Возраст: 32
Контактная информация:

#1 После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

Исходная ситуация - байпас с краном + кран в 1 вход радиатора, кран подтекает при сжатии металла во время охлаждения.

Хотел переделать нормально на 2 крана, плюс сделать автоматическое управление температурой в детской, сантехник переварил (см рис 2), поменял кран вверху и добавил термоклапан Stout 3/4

Теперь, такое ощущение, что вода не циркулирует нормально - проходит через байпас и частично заливается через верхний кран.

Если перекрыть верхний кран и открыть кран маевского, напор из нижнего термоклапана есть. Клапан открутил на несколько оборотов (гайка), во время тестирования пластиковая крышка была снята

Трубы 25 на радиатор и 20 байпас.

После добавления термостатического клапана перестала греть батарея - photo_2021-09-19_17-32-28.jpg
После добавления термостатического клапана перестала греть батарея - IMG_20210722_092520.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

Какой рисунок до и какой после переделки?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#3 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

добавил термоклапан Stout 3/4
Валерий Осипов писал(а): (22 сен 2021, 03:57)
Убери его. Даже при шаровом приход снизу не обрадует, а ты ещё

клапаном задушил.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.09.2021
Возраст: 32
Контактная информация:

#4 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

Какой рисунок до и какой после переделки?
VOIN67 писал(а): (22 сен 2021, 18:12)
панорамная - до, крупным планом после

Убери его. Даже при шаровом приход снизу не обрадует, а ты ещё

клапаном задушил.

монтана писал(а): (22 сен 2021, 19:49)
Варианта с каким-то другим термоклапаном нет? хотелось бы хоть какую-то автоматизацию(

Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#5 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

какую-то автоматизацию
Валерий Осипов писал(а): (24 сен 2021, 13:54)
Полурабочего радиатора? Гениально...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.09.2021
Возраст: 32
Контактная информация:

#6 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

Так я и спрашиваю, есть ли вариант ослабить сопротивление клапана.

Может бывают с большим диаметром.

Попробовал напором из стояка промыть его, слил пару ведер воды с черным осадком.

На следующий день горячей стали уже полные 3 секции + верх остальных 7

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#7 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

При подаче снизу даже на ¾ кранах радиатор будет нагрет частично.

Кран для двухтрубных систем ещё больше ухудшает ситуацию.

Верните радиатор как было, с транзитного на стояк обратки, подача

будет сверху, хочется регулировки, установите кран ГЕРЦ-TS-E или аналог

с низким сопротивлением.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.09.2021
Возраст: 32
Контактная информация:

#8 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

Верните радиатор как было, с транзитного на стояк обратки, подача

будет сверху

викинг писал(а): (25 сен 2021, 19:26)
Тут не очень понял. По сути изменилось немного:

- старый кран внизу заменен на клапан.

- добавлен кран на верхнем входе радиатора, чтобы его можно было снять

хочется регулировки, установите кран ГЕРЦ-TS-E или аналог

с низким сопротивлением.

викинг писал(а): (25 сен 2021, 19:26)
поменять текущий клапан на этот? Вы про такой же проходной, или имеете ввиду трехосевой для перекрытия байпаса?

---

На байпассе раньше стоял кран, осталось от прошлых хозяев. В прошлом году его поменяли на заглушку, т.к. подтекал, но даже так батарея работала хорошо

Отправлено спустя 29 минут 20 секунд:

А если перепаять на диагональную - сверху подача и клапан, снизу - выход дальше наверх по стояку - может сработать?

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22.09.2021
Возраст: 32
Контактная информация:

#9 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

Kvs, м3/час

ГЕРЦ 5.1

Stout 2,7

выглядит как что-то с 2 раза меньшим сопротивлением потоку.

С другой стороны, у просто запорного крана 44 кубометра (

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#10 Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея

Сообщение »

Радиатор должен быть обвязан от левого стояка, справа стояк транзитный.

Переделаете радиатор, подача будет сверху, там же и ставьте герц (проходной).

Eppur si muove!