Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2021
Возраст: 48
Контактная информация:

#1 Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

Приветствую, о мудрый коллективный разум!

Конструирую гравитационную (с опциональным насосом) открытую СО с расположением бака снизу. Причины такого решения - 2 тонны теплоносителя (далее - ТН) и невозможность поставить РБ необходимого объема в верхней точке.

Соответственно, необходимо продумать решение по воздухоотведению.

На условной схеме представлены три варианта решения.

В первом варианте воздухоотведение осуществляется путем создания давления из водопровода и сброс воздуха вручную.

Во втором варианте задйствуействуется только верхний патрубок сброса через который вода и воздух и всасываются и засасывается. Но в этом случае в патрубке и в воздухонакопителе будет все время немного воздуха. И мне не понятно возможно ли влияние демпфирующих свойств этой воздушной подушки при засасывании воды во время остывания теплоносителя.

В третьем варианте воздухоотведение предполагается автоматическое через клапан сброса. Т.е. при расширении, сброс ТН и воздуха осуществляется через верхний патрубок, а при остывании всасывается только ТН через нижний.

Что скажут гуру - будет ли это работать и какая из схем предпочтительней? И какой объем воздухосборника требуется при условии двух тонн теплоносителя?

И насколько безопасно использовать обратные клапана в таких ответственных элементах.

Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ - Отопление9.png
Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ - Отопление10.png
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Инженер
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 21.02.2011
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:

#2 Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

и всасываются и засасывается
Андрей Мухаметшин писал(а): (20 сен 2021, 08:30)
...И подсасываются? :-D

Авантюра.

Во время отопительного сезона в водопроводе всегда есть напор, достаточный для подпитки?

Последний раз редактировалось весёлый ветер 20 сен 2021, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
сконструируй Котельную!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#3 Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

Если Т.Н вода - 80 литров у вас будет гулять объём. От 20 до 90 градусов нагрева. Это примерно, но достаточно точно. Сделайте закрытую СО и поставьте соответствующий РБ .

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Инженер
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 21.02.2011
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:

#4 Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

Если Т.Н вода - 80 литров у вас будет гулять объём. От 20 до 90 градусов нагрева.
VOIN67 писал(а): (20 сен 2021, 17:50)
Посчитал: 69 литров.

От 40 до 90 - 56 литров.

Сделайте закрытую СО и поставьте соответствующий РБ .
VOIN67 писал(а): (20 сен 2021, 17:50)
Какая высота СО?

Похоже, хватило бы 200-литрового МРБ:

Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ - расчёт объёма МРБ.png
сконструируй Котельную!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2021
Возраст: 48
Контактная информация:

#5 Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

К сожалению невозможно сделать закрытую СО потому что используется квадратный теплоаккумулятор на полтора куба, из 6мм железа. Несмотря на то, что он ещё усилен насквозь приваренными прутами арматуры, по семь на каждой грани, его все равно раздувает уже при 1атм.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#6 Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

А сверху ЧТО мешает сделать РБ?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Инженер
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 21.02.2011
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:

#7 Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

невозможно сделать закрытую СО
Андрей Мухаметшин писал(а): (20 сен 2021, 20:15)
Я бы задействовал небольшой подпиточный насос, который запускался бы от реле времени, например, на пять минут каждый день.

Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ - 213088.png
сконструируй Котельную!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2021
Возраст: 48
Контактная информация:

#8 Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ

Сообщение »

А сверху ЧТО мешает сделать РБ?
VOIN67 писал(а): (21 сен 2021, 18:00)
Невозможность установить РБ на 100 литров в жилых помещениях. Чердака нет.

СО расположена в подвале и потребители тоже. Высота СО 2,5 метра. Даже если допустить расположение РБ наверху, то поднятие РБ всего на пять метров даст 0,5 атмосфер на теплоаккумулятор, что недопустимо из за его конструкции.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей