Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20.09.2021
- Возраст: 48
Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
Приветствую, о мудрый коллективный разум!
Конструирую гравитационную (с опциональным насосом) открытую СО с расположением бака снизу. Причины такого решения - 2 тонны теплоносителя (далее - ТН) и невозможность поставить РБ необходимого объема в верхней точке.
Соответственно, необходимо продумать решение по воздухоотведению.
На условной схеме представлены три варианта решения.
В первом варианте воздухоотведение осуществляется путем создания давления из водопровода и сброс воздуха вручную.
Во втором варианте задйствуействуется только верхний патрубок сброса через который вода и воздух и всасываются и засасывается. Но в этом случае в патрубке и в воздухонакопителе будет все время немного воздуха. И мне не понятно возможно ли влияние демпфирующих свойств этой воздушной подушки при засасывании воды во время остывания теплоносителя.
В третьем варианте воздухоотведение предполагается автоматическое через клапан сброса. Т.е. при расширении, сброс ТН и воздуха осуществляется через верхний патрубок, а при остывании всасывается только ТН через нижний.
Что скажут гуру - будет ли это работать и какая из схем предпочтительней? И какой объем воздухосборника требуется при условии двух тонн теплоносителя?
И насколько безопасно использовать обратные клапана в таких ответственных элементах.
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
и всасываются и засасывается
|
Авантюра.
Во время отопительного сезона в водопроводе всегда есть напор, достаточный для подпитки?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
Если Т.Н вода - 80 литров у вас будет гулять объём. От 20 до 90 градусов нагрева. Это примерно, но достаточно точно. Сделайте закрытую СО и поставьте соответствующий РБ .
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
Если Т.Н вода - 80 литров у вас будет гулять объём. От 20 до 90 градусов нагрева.
|
От 40 до 90 - 56 литров.
Сделайте закрытую СО и поставьте соответствующий РБ .
|
Похоже, хватило бы 200-литрового МРБ:
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20.09.2021
- Возраст: 48
Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
К сожалению невозможно сделать закрытую СО потому что используется квадратный теплоаккумулятор на полтора куба, из 6мм железа. Несмотря на то, что он ещё усилен насквозь приваренными прутами арматуры, по семь на каждой грани, его все равно раздувает уже при 1атм.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
А сверху ЧТО мешает сделать РБ?
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
невозможно сделать закрытую СО
|
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20.09.2021
- Возраст: 48
Re: Воздухоотведение в открытой СО с нижним расположением РБ
А сверху ЧТО мешает сделать РБ?
|
СО расположена в подвале и потребители тоже. Высота СО 2,5 метра. Даже если допустить расположение РБ наверху, то поднятие РБ всего на пять метров даст 0,5 атмосфер на теплоаккумулятор, что недопустимо из за его конструкции.
Кто сейчас на конференции