Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12.09.2021
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#1 Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добрый вечер. Помогите разобраться с циркуляционным насосом.
Система отопления: таунхаус 8x6 4 этажа(подвал+3 надземных). на каждом этаже коллектор с разводом на 5 батарей. Магистраль 32 вертикально проходит через весь дом. Суммарная длина магистрали (туда-обратно) ~60м.
В котельной в подвале стоит газовый котел со своим циркуляционным насосом, он через гидрострелку подсоединен к контуру отопления, в котором на подаче стоит grundfos aplha2 25-80.
Проблема в том, что на максимальной скорости grundfos выдает только 1.3м3/ч. Для меня это мало, поскольку у меня есть батареи большие, на 3квт, а есть маленькие, при таком расходе тепловой мощности хватает впритык, придется очень точно балансировать. Мне хочется иметь циркуляции с запасом.
Согласно напорной характеристике насоса расход 1.3м3/ч соответствует гидравлическому сопротивлению 6.2м, что мне кажется очень много для моей системы. Я считал разными методиками и получается что у меня должно быть 1.5-2, ну максимум 3. И есть один момент - когда я перекрываю краны на коллекторе подвала(самом ближнем и "легком" контуре для насоса) - цифра расхода не меняется.
Это натолкнуло меня на мысль - может у меня где-то сужение в трубе, например из-за кривой пайки? Если так, то как это понять? Или я неправильно считают ГС и мне просто нужен более мощный насос?
Спасибо.
- Инженер
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
#2 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
когда я перекрываю краны на коллекторе подвала(самом ближнем и "легком" контуре для насоса) - цифра расхода не меняется |
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12.09.2021
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#3 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
"Цифру расхода" показывает этот насос?
|
- Инженер
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#5 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Насос настроен на работу регулироване по кривой или на постоянные обороты?
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12.09.2021
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#6 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Внутренний диаметр - 23 мм?
|
Отправлено спустя 29 секунд:
Насос настроен на работу регулироване по кривой или на постоянные обороты?
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12.09.2021
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#8 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Грязевик? |
- Инженер
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#10 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
на этом контуре его нет
|
Особенно интересуют поэтажные коллекторы .
- Инженер
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12.09.2021
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#12 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Тогда фиг знает, может по фото удалось бы что добавить. Особенно интересуют поэтажные коллекторы . |
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Meibes?
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#13 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Пять градусов дельта на радиаторах, и что Вас не устраивает?
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12.09.2021
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#14 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Пять градусов дельта на радиаторах, и что Вас не устраивает?
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#15 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Так балансировка делается один раз при сдаче и пусконаладке.
Потом никто её не трогает.
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
есть 3500вт.
|
У Вас что такие огромные радиаторы?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей