#1 Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

Совсем ослаб поток воды из крана в системе ХВС, но при закрытом кране манометр показывает более 4 атм.

Выходит или забился фильтр тонкой очистки (промывка спуском воды ситуацию не меняет), или глючит регулятор давления, или это результат изначально плохой спайки труб (напор воды в кране из системы ХВС изначально был слабоват, хуже, чем из ГВС). Фильтр грубой очистки прочищен.

Посоветуйте, как определить причину проблемы, этой конструкции лет 7.

Слабый поток воды при нормальном давлении - WhatsApp Image 2021-07-26 at 00.41.44.jpeg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

Выкрутите аэратор для начала из смесителя и посмотрите напор

изначально плохой спайки труб
saiga писал(а): (26 июл 2021, 01:16)
Давольно не редкое явление,когда именно проблема из-за

сварки ппр труб с фитингами (заужен (ы) проход (ы)) горе сантехниками

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#3 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

Во первых, ФГО нужно было установить до регулятора давления, во вторых, ФТО нужно чистить также физически а не методом колдовства. Да и сам сегулятор может зависать со временем. Разбираем и всё чистим ручками.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#4 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

причину проблемы
saiga писал(а): (26 июл 2021, 01:16)
ФТО
Duga писал(а): (26 июл 2021, 08:44)
Промыть, а лучше выбросить сетку нафиг, вместе с корпусом можно...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 09.11.2013
Откуда: Москва
Контактная информация:

#5 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

Открутил колбу ФТО - фильтр подозрительно девственно чист, возникает сомнение, а он что-то фильтрует?

Но, главное, поток воды он не уменьшает, проверил это открыв входной вентиль при снятой колбе - вода не хлестанула, поток такой же слабенький как из крана.

Остаются 2 причины - регулятор давления или стояк (дошли слухи, что соседи сверху/снизу тоже жалуются на плохой напор ХВ).

Регулятор покрутил - никак на давление не влияет, залип похоже, но пока к нему не подступался.

Во вложении также фото манометра с показаниями при закрытых и открытых кранах.

Слабый поток воды при нормальном давлении - Разобранный фильтр тонкой очистки.jpeg
Слабый поток воды при нормальном давлении - Давление в системе ХВС при закрытых кранах.jpeg
Слабый поток воды при нормальном давлении - Давление в системе ХВС при открытом кране.jpeg
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#6 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

дошли слухи, что соседи сверху/снизу тоже жалуются на плохой напор ХВ
saiga писал(а): (02 авг 2021, 00:59)
Это надо выяснять в первую очередь. В том числе и у соседей по этажу.

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:

saiga, есть место для установки манометра на регулятор давления?

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#7 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

saiga,

А вывернуть пробку " косого " фильтра и резко открыть кран,

подставив посуду?

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#8 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

2 причины - регулятор давления или стояк (дошли слухи, что соседи сверху/снизу тоже жалуются на плохой напор ХВ).

Регулятор покрутил - никак на давление не влияет, залип похоже,

saiga писал(а): (02 авг 2021, 00:59)
Последнее вполне может быть причиной.

Кроме того, что-то может быть в паяных стыках петли после счётчика.

Новичoк
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 09.11.2013
Откуда: Москва
Контактная информация:

#9 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

Это надо выяснять в первую очередь. В том числе и у соседей по этажу
San-Remo писал(а): (02 авг 2021, 07:19)
У ближайшего соседа все норм, но у него другой стояк.

Соседей сверху/снизу отлавливаем.

Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:

А вывернуть пробку " косого " фильтра и резко открыть кран,

подставив посуду?

монтана писал(а): (02 авг 2021, 19:33)
Кроме того, что-то может быть в паяных стыках петли после счётчика.
hashmelator писал(а): (02 авг 2021, 21:39)
Спасибо за совет, надо с ФГО поэкспериментировать, заодно пайка проверится.

Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:

есть место для установки манометра на регулятор давления?
San-Remo писал(а): (02 авг 2021, 07:19)
Проще его заменить как отслуживший срок эксплуатации.

Когда его откручу посмотрю, какой напор из входного крана.

В итоге должна определиться причина (-ы) слабого напора.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02.09.2021
Контактная информация:

#10 Re: Слабый поток воды при нормальном давлении

Сообщение »

День добрый! решилась ли Ваша проблема, и как?

У нас аналогичная ситуация. Возникла после замены стояков ГВС и ХВС в рамках капитального ремонта дома.

Заменили счетчики (перестали крутиться), вынули колбу из фильтра (промывной, с манометром) - ситуация улучшилась, но совсем незначительно.