Уважаемые джентльмены.
Помогите размотать квест. 3 года я не могу привести в нормальное рабочее состояние свою котельную.
Горе прораб сделал полную чушь, не доставил часть приобретенного (по смете, в глаза я купленного не видел, и не понимал в этом вопросе) оборудования. Но речь сейчас не об этом.
Есть система: Котел Baxi Slim 1.620 IN, Бойлер Baxi Premier Plus 300, Askon (ДизайнСталь) Коллектор КК-25М/125/40/7.
Система питает: дом: 300м.2, Баня 28м/2, гостевой дом 36м/2.
Изначально, мне обвязали коллектор так, что бойлер был на отдельном контуре коллектора вместе со всем остальным отоплением, это приводило к тому, что вода в ГВС была одинаковой температуры с теплоносителем в отоплении. Тут есть неудобство связанно с тем, что отопление не требуется такое горячее как вода в кране. Далее я запустил насос на гостевом доме и опа, он чуть мощнее и он забрал всю воду, за ним все было холодное, а это 3 насоса (Баня, первый этаж дома, теплый пол).
Далее началась перепайка всего и вся разными специалистами.
Каждый приходил и говорил, что у меня все не правильно и так работать не может, что-то перепаивал далее говорил, что нужно все менять и только тогда будет результат.
В итоге у меня появился доп. Насос.))) Два насоса (ГВС и отопление) подключили на управление автоматикой котла.
Проблемы которые остаются и не решаются:
1. Когда котел включается на подогрев воды в бойлере, он не может нагреть бойлер и переключиться, в итоге постоянно молотит на обогреве бойлера (месяцами) и годами.
2. Нехватка воды насосам в коллекторе.
Как я выяснил эта проблемы возникают по причине того, что против этого насоса стоит коллектор на котором 7 насосов и они вытягивают у этого одного несчастного насоса практически всю воду.
Получается в бойлере вода 40 градусов и отопление чуть теплое. Не туда не туда не хватает.
Я впаял (по совету одного очередного мастера) байпас (кстати по моей изначальной смете я оказывается оплачивал гидрострелку, но ее почему-то нет). Байпас помог и насосы перестали забирать воду у насоса бойлера (подпитывались через байпас) и все было не плохо котел грел бойлер и переключался на отопление, далее по совету этого же мастера я перепаял обратку с коллектора прямо в обратку ближе к котлу до байпаса. В итоге у меня опять история повторилась, бойлер не догревается и котел не переключается на отопление. Перепаял обратку в коллектор (как было) и вот незадача, не догревается и не переключается на отопление. Понять не могу почему, ведь уже работало. Мистика.
Помогите пожалуйста советом. Куда копать? Что делать?
Сейчас схема следующая: Приложил фото.
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Помогите размотать квест котельной.
Предлагаю Вам тепловую схему с предвключенным емкостным водоподогревателем.
Котловой насос должен запускаться при включении любого другого насоса.
Желательно сделать так, чтобы заданная температура воды на выходе котла была равна наибольшей из требуемых потребителями.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Помогите размотать квест котельной.
Куда копать? Что делать?
|
Слишком малый диаметр байпаса на 40, даже если котел отключает насос на отопление
и пытается греть бойлер, куча насосов на коллекторе всё ровно давит воду через котел.
И второе, все насосы на коллекторе стоят на обратке, значит на обратке в коллекторе
давление больше чем на подаче, а бойлерный насос установлен на подаче, получается
на противоток в коллекторе.