Помогите разобраться с отоплением в квартире
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03.02.2021
- Контактная информация:
#1 Помогите разобраться с отоплением в квартире
Купил квартиру от застройщика. Стоит 4 батареи по 11,11,5,8 секций. Разводка подача и братка подключение нижние. Давление 8. Температура на входе 70 на выходе 50 было. Бытареи были одна горячая остальные еле теплые, последняя холодная. Сантехники от застройщика и управляющий компании посоветовали перепаять на диагональное или боковое подключение. Я сам перепаял на диагональное. в итоге первая горячая, вторая тоже остальные две холодные. Первую немного приоткрыл тем самым выравнив температуру в общем. На входе 70 на выходе 38. По температуре меня не устраивает. Стены нормально немогут просохнуть. Да и в целом если такая большая разница то соответственно переплата будет правильно? Сантехник от управляющей сказал что не циркуляции воды в квартире поэтому такие цифры и что разница должна быть 10градусов. У соседа сверху также как у меня но температура на входе 70 на выходе 31. Посоветуйте как поступить. Оставить как есть или же неправильно сделано, я понимаю что секции не маленькие. Фото прилагаю.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#2 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Бытареи были одна горячая остальные еле теплые, последняя холодная.
|
Я сам перепаял
|
Первую немного приоткрыл
|
На входе 70 на выходе 38
|
переплата будет
|
10градусов |
Посоветуйте как поступить
|
Присоединение и было, по сути, диагональное (чтобы уточнить, нужно поближе увидеть это нижний изначальный "кранчик").
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03.02.2021
- Контактная информация:
#3 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Первую батарею прикрыл. Остальные нормально греть стали. У меня 2х комнатная на ум этаже. Я пробежался по другим квартирам (на 3- 18 этаже тоже) там так же как и у меня 30 градусов разница. А в однокомнатных 15 градусов по теплощетчикам.
Старые краны регулировку делали с управляющей Сантехники не помогло. Я сам пытался. Были еле теплые.
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
Первую батарею прикрыл. Остальные нормально греть стали. У меня 2х комнатная на ум этаже. Я пробежался по другим квартирам (на 3- 18 этаже тоже) там так же как и у меня 30 градусов разница. А в однокомнатных 15 градусов по теплощетчикам.
Старые краны регулировку делали с управляющей Сантехники не помогло. Я сам пытался. Были еле теплые.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Узел нижнего подключения терморегулирующий BITUBO (для 2тр.системы) 3/4" под концовку М24х19, с зондом FAR FV1430 C 34
Характеристики товара:
Узел применяется чаще всего в линейной системе отопления для двухтрубной системы отопления, когда к радиатору подводится две трубы металлоплатсика и трубы подходят с одной стороны к радиатору, что делает внешний вид более эстетичным. Есть ограничение по установке – максимум на 12 секций, больше секций производитель не дает гарантию, что радиатор будет равномерно прогреваться.
Узел используется для регулировки температуры радиатора за счет уменьшения протока теплоносителя в ручном режиме, а также можно приобрести термостатическую головку этой фирмы и будет своеобразный климат контроль, а так же, балансировки системы отопления либо просто перекрыть радиатор отопления.
Под концовку имеется ввиду часть, подключаемая к трубе состоит из соединения под евро конус, который докупается отдельно.
Отличное качество производство Италия. Не забудьте купить дополнительную заглушку к радиатору. Гарантия 5 лет.
Отправлено спустя 31 секунду:
Узел нижнего подключения терморегулирующий BITUBO (для 2тр.системы) 3/4" под концовку М24х19, с зондом FAR FV1430 C 34
Характеристики товара:
Узел применяется чаще всего в линейной системе отопления для двухтрубной системы отопления, когда к радиатору подводится две трубы металлоплатсика и трубы подходят с одной стороны к радиатору, что делает внешний вид более эстетичным. Есть ограничение по установке – максимум на 12 секций, больше секций производитель не дает гарантию, что радиатор будет равномерно прогреваться.
Узел используется для регулировки температуры радиатора за счет уменьшения протока теплоносителя в ручном режиме, а также можно приобрести термостатическую головку этой фирмы и будет своеобразный климат контроль, а так же, балансировки системы отопления либо просто перекрыть радиатор отопления.
Под концовку имеется ввиду часть, подключаемая к трубе состоит из соединения под евро конус, который докупается отдельно.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#4 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
не помогло |
Когда начинают "пытаться сами" и каждый на свой лад превращает хоть как-то изначально проектную систему, про которую можно прочитать и работать с ней в полный "котопес" который приходит к какому-нибудь устойчивому состоянию (чаще всего его можно определить так: те, кому холодно не жалуются, а те, кому жарко - не беспокоятся) и до поры до времени всё утихает. Пока не меняются требования или жильцы, или те, кто не жаловался начинает свое насосное отмщение . А потом оказывается, что сделать уже так просто ничего нельзя..у всех ремонт.. никто ничего не готов тратить.. и вообще это должен сделать кто-то там и не в моей конкретной квартире. Большинство будут разумны, но горстки тех, кто думает так, будет достаточно. Видел кино, что в Швеции за это выселяют, наша многоэтажная держава пока по эволюционирует, пока..
Ну, ок. Разница 30 гр. у всех радиаторов? Если измерять (щупать разницу) у первого и последнего одинаково отрегулированы? Должна быть одинаковая. Если общая по дому разница не такая большая, то нужно ходить и жать однокомнатные квартиры до 20 градусов, да и не все они окажутся строго 15.. Если разница по дому большая, нужно приоткрывать дом. Дом, наверное, новый, влажный, потребление тепла вообще - большое, работ много влажных ведется, подъезды на занос стройматериалов часто открыты надолго, строители в окна курят в стройвариантах, окна еще сами - неотрегулированы.. Все это учитывать надо.
И еще.. вы интересовались переплатой... На узел нижнего подключения термоголовку можно поставить и тепло экономить, а пластикового крана только дежурного ставить..
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03.02.2021
- Контактная информация:
#5 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Разница на теплощетчике.
И еще.. вы интересовались переплатой... На узел нижнего подключения термоголовку можно поставить и тепло экономить, а пластикового крана только дежурного ставить
|
Завтра померю на каждом радиаторе. . А так на ощупь настроил. С подрядчиком поговорю завтра и с управляющей тоже должны подойти.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#6 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Узел нижнего подключения терморегулирующий BITUBO (для 2тр.системы) 3/4" под концовку М24х19, с зондом FAR FV1430 C 34
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03.02.2021
- Контактная информация:
#7 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
сомнительно узел будет работать с теплоносителем центрального отопления. В нижней части радиатора скапливается шлам. Может засорить клапан
|
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#8 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
уже были забиты
|
Поподробнее объясните пожалуйста.
|
на каждом радиаторе.
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03.02.2021
- Контактная информация:
#9 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
В каком месте? |
Поставлю термоголовку на батареи. После замерю. Мне ещё сегодня сантехник говорил что я совершил ошибку поставив обычный кран. Как вы и сказали что не смогу нормально отрегулировать и что со временем в полузакрытом положении когда я захочу закрыть он даст течь(вода проточит)
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
В каком месте? |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#10 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Там тонкий канал и там собирается шлам
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03.02.2021
- Контактная информация:
#11 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Будут фото, покажите по возм
|
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Управляющая компания сказала что проблема в теплообменнике он один и маленький.
Разница в двушках 25-30 градусов
В однушках 10-15, там одна батарея
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
Мне посоветовали переделать на Ленинградку .
С управляющей ранее сказали что только Ленинградку не делай. Якобы у тебя стане жарко а у соседей холодно. Будут жаловаться придется переделывать.
Купил клапан ручной регулировочный хочу поставить на подачу.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#12 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
все 4 были забиты
|
купил клапан ручной регулировочный хочу поставить на подачу.
|
Ленинградку |
Это простая вещь. Если тепла мало, то конструкцией системы отопления его не увеличишь. Ленинградка солнечную энергию дополнительно поглощать и всех греть не начнет. Это хорошее решение для коттеджей, простое и надежное, когда система вся такая. Но не для вашего случая.
маленький. |
Вот и наша действительность. Уже второй раз собираетесь переделывать систему, задумавшись о третьем, тратя свое время и деньги. Потом иногда люди начинают с отдельными радиаторами возиться и со схемами подключения мутить. Такие "доработанные напильником" "вещи" получаются, что хоть в музей (кунсткамеру, разумеется).
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#13 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Сантехник от управляющей сказал что не циркуляции воды в квартире
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#14 Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Там тонкий канал и там собирается
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03.02.2021
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей