Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19.01.2021
- Контактная информация:
#1 Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
Здравствуйте
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Все старые радиаторы заменены на новые Корадо 2,5 месяца назад. В комнате вверх радиатора теплый, а с середины до низу холодный. Труба подачи горячая, а обратки холодная. Клапан вроде открыт на полную. Воздух спускали, забиться по идеи не должна была еще. В кухне греет хорошо, труба подачи горячая, обратки теплая.
В чем может быть причина?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#2 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
Узел нижнего подключения тоже может быть прикрыт.
Схема разводки, коллектор, последовательно?
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19.01.2021
- Контактная информация:
#3 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
отопление центральное, в квартиру идут две трубы, в разводке( в тамбуре) все краны открыты, кроме подачи, он открыт на чуть-чуть (есть счетчик и можно контролировать подачу)
Куда сначала идут в кухню или комнату - не знаю.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#4 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
все краны открыты, кроме подачи, он открыт на чуть-чуть
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19.01.2021
- Контактная информация:
#5 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
но в кухне труба обратки теплая, а в комнате холодная
или это из-за того, что скорее всего, трубы сначала идут в кухню, а потом в комнату?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#6 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
Перепутана обратка с подачей.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#7 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
Перепутана обратка с подачей.
|
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23.01.2021
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#8 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
Во первых есть заужение на трубах, во вторых балансировка, если стоит гребенка, то циркуляция будет лучше на той батарее, которая ближе к колектору, т.е где длина трассы меньше, в третьих, это желательно регулировать температуру на самих батареях, а не на водном коллекторе и в четвёртых, есть ещё такая фишка,( это если отопление центральное) когда котельщики вроде бы температуру держут по норме, но вот насосы у них работают на меньшей мощности, чем должны это они так экономят.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#9 Re: Помогите со стальным радиатором с нижним подключением
николай третьяков, Садись, два.