Разводка водоснабжения
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 05.12.2020
- Контактная информация:
#1 Разводка водоснабжения
Добрый день!
Нужен совет специалистов.
Идет ремонт в новостройке будем делать разводку водоснабжения, начитавшись кучи информации я запуталась окончательно и потеряла всякое понимание что реально какие приборы нужно ставить, а что является маркетингом и без смысленным удорожанием, мастер скинул список материалов 500 позиций примерно на 140 000р, я сомневаюсь все ли нужно и именно такие материалы и в их целесообразности и таких расходов для однокомнатной квартиры с совмещенным санузлом.
Вопрос по схеме разводки, что не нужно ставить чтобы не делать как пишут товарного состава, и читала что коллекторная разводка это не совсем правильно , то как тогда делать тройниковую или последовательную разводку?
Буду очень благодарна за помощь.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#2 Re: Разводка водоснабжения
я сомневаюсь все ли нужно и именно такие материалы и в их целесообразности и таких расходов для однокомнатной квартиры с совмещенным санузлом
|
Материалы в списке - хорошего качества, поэтому и цена такая. Что касается количества позиций - нужно видеть проект:
Вопрос по схеме разводки, что не нужно ставить чтобы не делать как пишут товарного состава, и читала что коллекторная разводка это не совсем правильно , то как тогда делать тройниковую или последовательную разводку?
|
На его основе заказчик может принять решение по своему проекту.
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 05.12.2020
- Контактная информация:
#3 Re: Разводка водоснабжения
Спасибо за ответ.
Просто сначала я вопрос задала но не в правильную тему отопление, потом изменила на водоснабжение.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Необходимый минимум знаний по водоснабжению для пользователей тут: Re: Правильная сантехническая система (Пост Рин #451879) На его основе заказчик может принять решение по своему проекту. |
От этого и появился вопрос если гребенка это плохо так как застаивается вода и тд, то какие варианты правильные и какую тогда схему делать и как ?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#4 Re: Разводка водоснабжения
какую тогда схему делать и как ? Вернуться к началу |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#5 Re: Разводка водоснабжения
500 позиций примерно на 140 000р
|
и снова откровенно разводят на деньги
Даже в мелочах и то не чураются разводить:
два счётчика воды Ителма и отдельно для них
4 уплотнительных кольца Valtec за 48 рублей,хотя кольца
идут в комплекте со счётчиками,а не отдельно
Это всё из этой же серии:
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#6 Re: Разводка водоснабжения
эту тему тоже читала, очень интересно, больше поняла как или что не нужно делать, но не поняла как и на что изменить
|
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Как понимаю опять действия происходят в Москве или Московской области и снова откровенно разводят на деньги |
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
4 уплотнительных кольца Valtec за 48 рублей,хотя кольца идут в комплекте со счётчиками,а не отдельно |
Надо Эаку отдать на ревизию всю смету, он товарищ жесткий
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#7 Re: Разводка водоснабжения
труба медь |
Скажим в Питере не везде можно использовать медь в водоснабжении
Джедай в своё время обжогся на этом в своём районе в квартирах
Отправлено спустя 26 минут 53 секунды:
500 позиций примерно на 140 000р
|
для однокомнатной квартиры с совмещенным санузлом.
|
сумма будет намного меньше
Использование менее дорогих девайсов,но так же качественных и сумма ещё
будет уменьшена
И т.д и т.п
Платить 140 000 за откровенный развод,это абсурд в данном случаи
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
За эту сумму можно сделать немецкой нержавейкой.
|
---------------------------------------------------------------------------------------------
Могу сказать,что грамотный и порядочный сантехник здесь всё сделает так,
что хозяйка полностью останется давольной,как качеством,эстетикой
выполненных работ,так и её финансовыми затратами
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#8 Re: Разводка водоснабжения
В квартирной разводки водоснабжения всё должно быть:
просто,надёжно,удобно
Не нужно городить бестолковый огород из коллекторов и прочих
бестолковых девайсов,а так же дорогих в цене
Вот классика на фото квартирной тройниковой разводки из ппр:
Добавьте сюда после вводных кранов фго и счётчики
и после ванны продолжите до мойки на кухню
Здесь же можете добавить стиралку,посудомойку,водогрей (при необходимости), плюс бытовые вентили
По большому счёту эта схема тройниковой разводки на фото была в СССР в каждой квартире,
только были на вводе вентили и далее шли трубы стальные
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#9 Re: Разводка водоснабжения
фго |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#10 Re: Разводка водоснабжения
Ну не знаю, у меня их нет
|
Внутри счётчиков воды на входе имеются сетки
И здесь счётчики опломбированы
Если перед счётчиком нет фго,то есть вероятность того,что эта сетка
в счётчике может забиться и нужно будет пломбу вскрывать
При наличии фго перед счётчиком,он этого не допустит
и в любой момент фго можно всегда без проблем почистить
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 05.12.2020
- Контактная информация:
#11 Re: Разводка водоснабжения
Спасибо за обратную связь
Добавьте сюда после вводных кранов фго и счётчики
|
От застройщика ДСК-1 изначально стоят какие -то редукторы давления и что-то от гидроударов какой-то компенсатор гидроударов, если я меняю это я должна обязательно оставить такой порядок подключения этих девайсов или могу делать на свое усмотрение и убрать лишнее и не заменять их ничем, например компенсатор гидроударов и тд?
Использование менее дорогих девайсов,но так же качественных
|
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#12 Re: Разводка водоснабжения
в любой момент фго можно всегда без проблем почистить |
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Вот Виталий Владимирович даже ухо для этого подготовил.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
какие -то редукторы давления и что-то от гидроударов какой-то компенсатор гидроударов,
|
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#13 Re: Разводка водоснабжения
А фильтры на 100 мкм не нужно ставить?
|
Скажем у меня в квартире после вводных шаровых кранов
стоят фго с сеткой 300 микрон и мне вполне достаточно
От застройщика ДСК-1 изначально стоят какие -то редукторы давления
|
Опять же скажем в моей квартире при 5-6 bar они мне абсолютно не нужны
это я должна обязательно оставить такой порядок подключения этих девайсов или могу делать на свое усмотрение
|
свои бестолковые товарные составы
Можете подсказать что на что в данном случае можно заменить?
|
Скажем из нержавки одна цена
Из меди другая
Из ппр третья
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#14 Re: Разводка водоснабжения
если тебе его тоже не опломбировали.
|
Не знаю как у вас в Москве и области
Да если к примеру у кого-то и пломбируют,
то и здесь всегда выгоднее будет снять пломбу у фго и открутить крышку,
чем снимать пломбу и откручивать полусгон с накидной гайкой у счётчика
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#15 Re: Разводка водоснабжения
т застройщика ДСК-1 изначально стоят какие -то редукторы давления и что-то от гидроударов какой-то компенсатор гидроударов, если я меняю это я должна обязательно оставить такой порядок подключения этих девайсов или могу делать на свое усмотрение
|
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей