ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#31 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

Рин, как плюнуть?
Алексей Дрожжин писал(а): (23 ноя 2020, 12:15)

Слюной.

Для квартирных разводок воды эти заморочки не касаются. Знаешь, историю про педанта прочитавшего инструкцию по применению дихлофоса, потравил им тараканов, потом собрал вялых насекомых и начал им водой кожу и глазки промывать ;-) Пущай затейник делает по инструкции, соблюдает 10D между сантех/арматурой, расширяет узкий технический шкаф и строит "коллекторный щит"

Это только для больших диаметров, когда золотник килограмм весит, тяжелый, его колбасит и он трётся в седле. Та же самая история про РД, педанты вопят: "редуктор ставится только строго на горизонтальном трубопроводе, вертикально ни-ни, упаси бог!!!" Справедливо это - от диаметра 80 мм и выше. Под тяжелым весом золотника идет неравномерный износ уплотнений и срок службы сокращается.

А в квартирах мелкота стоит, ничего ей не будет, спи спокойно.

Сам посуди - куча производителей выпускают смесители, фильтра комбинированные, насосы циркуляционные со встроенными обратными клапанами. Глянь - где там эти 5-10ду прямолинейных участков???

Последний раз редактировалось Рин 23 ноя 2020, 13:55, всего редактировалось 2 раза.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#32 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

иногда латунные тарелки в ок звенят как колокольчики
викинг писал(а): (23 ноя 2020, 11:33)
Ты глянь, Арвид, как немец замудохался с "колокольчиком"... стоило такой гемор на водоснабжение ставить??

Мастер-сантехник
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 13.03.2019
Контактная информация:

#33 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

смесители, фильтра комбинированные, насосы циркуляционные насосы
Рин писал(а): (23 ноя 2020, 13:09)
Или в счётчик :) Там кааак раз спереди и сзади "полно" прямой трубы.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#34 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

стоило такой гемор на водоснабжение ставить??
Рин писал(а): (23 ноя 2020, 13:09)
Рин, а что тогда ставить? Какая альтернатива?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#35 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

Алексей Дрожжин, не металл, хотя бы такой Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра. (Пост Эак #461313)

он звенеть-закисать не будет

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#36 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

Я не спорю с идиотами.

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#37 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

Какая альтернатива?
Алексей Дрожжин писал(а): (23 ноя 2020, 13:39)
Ну это глупость в такой установке из двух девайсов

Если уж он немец,то можно было спокойно обойтись одним девайсом

в его случаи и перед установкой смазкой смазать шток в напрявляющей,дабы он не закисал

в хвалёной немецкой воде

ввод в коллектор трубы меньшего диаметра. - 5.jpg
ввод в коллектор трубы меньшего диаметра. - 5-.jpg
ввод в коллектор трубы меньшего диаметра. - 5--.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#38 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

спи спокойно.
Рин писал(а): (23 ноя 2020, 13:09)
Нет, мне все таки хочется посмотреть как топикстартер справится с турбулентностью в своей квартире

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#39 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

На отоплении слышал звенящие клапана, на воде ни разу.

И то звенит он вероятнее всего не от турбулентности, а из за не удачного конструктива.

Видео нашего коллеги viewtopic.php?p=454257#p454257, на 31-ой минуте.

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#40 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

как топикстартер справится с турбулентностью в своей квартире
Алексей Дрожжин писал(а): (23 ноя 2020, 17:48)
он наверное ещё с кавитацией борется..

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:

И в завоздушенных радиаторах парциальное давление замеряет.

Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:

И то звенит он вероятнее всего не от турбулентности, а из за не удачного конструктива.
викинг писал(а): (23 ноя 2020, 17:58)
есть обратные клапана типа "хлопушка" где запорная пластина подвешена или "блин" где она свободно плавает в потоке жидкости но в сантехнике они мало распространены.

Не думай что другие не думают.
Cантехник-любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20.10.2020
Возраст: 58
Контактная информация:

#41 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

интересно, а у тутошних хохотунов, высшее инженерное есть хоть у кого? пусть даже не профильное и вокруг. аль "путяга" только? в лучшем случае. а то и вообще "с лопатами и вилами", типа "опыт".

no pain, no gain.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#42 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

sidorss, вы пожалуйста не обижайтесь, я когда сюда пришёл - тоже смешно получилось. Сантехники народ весёлый, но незлобливый. Помогут.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#43 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

Алексей Дрожжин, не поддавайтесь на троллинг коллега.

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#44 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

Алексей Дрожжин, не поддавайтесь на троллинг коллега.
Sergey61 писал(а): (23 ноя 2020, 19:46)
Сергей, иногда сложно понять, кто-кого троллит. Может чел реально запутался?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#45 Re: ввод в коллектор трубы меньшего диаметра.

Сообщение »

может чел реально запутался?
Алексей Дрожжин писал(а): (23 ноя 2020, 20:12)
Алексей, нет, не запутался он.

Сергей правильно говорит - не нужно кормить троллей. Их можно вычислить по характерной манере общения. Найдут у продаванов некий "инсайд" и начинают "озарять светом темное человечество."

у тутошних хохотунов, высшее инженерное есть хоть у кого? пусть даже не профильное и вокруг. аль "путяга" только?
sidorss писал(а): (23 ноя 2020, 19:21)
О как...чтобы здесь раздавать советы пользователям, сантехник должен иметь диплом MIT или факультет журналистики МГУ, на худой конец. ;-)

Не трать на таких свою драгоценную жизнь, Лёша.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Запорно-регулирующая арматура»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя