Исправны ли регуляторы давления

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#16 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

не могут же два одновременно манометра выйти из строя
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 15:59)
на фото манометры до 16 bar. Это много, для вас лучше взять до 10 bar. Рабочий диапазон должен находиться во второй трети диапазона шкалы манометра. Стрелка сейчас в первой трети, с большой погрешностью.

Регулятор должен стоять перед водосчетчиком, а тут он после него.

Алексей Дрожжин писал(а): (18 ноя 2020, 21:09)
хм... у меня и на втором стояке так поставили - после..понял,почитал уже,нужно переставить тогда.

Последний раз редактировалось Берник 18 ноя 2020, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#17 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

переставить тогда?
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 21:19)
да.Удивительно, ведь в новостройках изначально стоит кран-фильтр-регулятор-счетчик. Вы сами переделывали?

Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#18 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

переставить тогда?
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 21:19)
да.Удивительно, ведь в новостройках изначально стоит кран-фильтр-регулятор-счетчик. Вы сами переделывали?
Алексей Дрожжин писал(а): (18 ноя 2020, 21:24)
переделывала обслуживающая организация-разворачивала на другую сторону... ну вот они же и ответили,что не знакомы с регулировкой регулятора, посоветовали просто закрутить побольше

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#19 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Вот как сдает застройщик. Все по СНиПу. Сетка фильтра стоит в корпусе регулятора. Счетчик после него.

Исправны ли регуляторы давления - IMG-20201118-WA0007.jpg
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#20 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

КРДВ-15.

Давление в трубах 6.5-7 бар . При закрытых кранах выставляю давление 4 бара(манометр стоит на фильтрах после регулятора). Открываю смеситель полностью-давление на маномертах 0, напор слабый. При открытом смесителе полностью накручиваю регулятором давление 2 бара, напор нормальный, можно помыться.

Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
напор "слабый", "нормальный" это субъективные характеристики, чисто Ваши ощущения, для специалистов (через монитор) непонятные. 2 бара при открытом смесителе - это динамический напор, со струей воды дальнобойностью свыше 20 метров. Достаточный для душа Шарко.

Эак вам задал вопрос про расход - Вы на него не ответили. При полностью открытом кране - за сколько времени у Вас набирается 3-х литровая банка?

стоят от застройщикав регуляторы давления на воду КРДВ-15
Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
низкобюджетное цветлитовское г...но.

На сайте даже нет данных о пропускной способности и расходу РД. Вероятно настолько плохие - что стесняются их публиковать. http://zwetlit-grodno.by/novinki/krdw01.htm

Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#21 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Трехлитровая банка набирается за минуту, напор на фото)

Исправны ли регуляторы давления - 595F7F9E-259E-4323-94BE-6E0DD0D57487.jpeg
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#22 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Трехлитровая банка набирается за минуту
Берник писал(а): (19 ноя 2020, 10:35)
плохо, нужно перебирать разводку, очень маленький расход

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:

Меняйте регуляторы, в первую очередь. У него даже нужных характеристик нет в описании, это уже индикатор.

Мастер-сантехник
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 13.03.2019
Контактная информация:

#23 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Рин, в РЭ (https://energopt.by/wp-content/uploads/ ... 4pdf-1.pdf) у него указана некая цифра давления (плюс-минус 18% от давления, выставленного в безрасходном режиме, при расходе ~19 л/мин) - видимо, подразумевается что регулятор все же должен уметь эти 19л пропустить :)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#24 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

очень маленький расход
Рин писал(а): (19 ноя 2020, 11:33)
Можно сказать вообще никакой
нужно перебирать разводку
Рин писал(а): (19 ноя 2020, 11:33)
Так и есть

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#25 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Петр Серг, муть какая-то

Отправлено спустя 2 минуты :

хотя бы такой https://valtec.ru/document/technical/VT.085-0820.pdf

паспорт нужен

Мастер-сантехник
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 13.03.2019
Контактная информация:

#26 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Рин, *разводя руками* разные страны, разная нормативка, разная документация. Я полностью согласен что регулятор - первый кандидат в помойку. Всё равно его снимать при диагностике, хотя бы чтоб заменить удлинителем/сгоном и понять, где дальше искать.

Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#27 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Короче разобрал я , счётчик чистый как и остальное все. Заменил я регуляторы на PROFACTOR 255( единственные что по размерам влезли у меня) И настало счастье! На днях поменяю и на втором стояке. Спасибо всем откликнувшимся :-)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#28 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

PROFACTOR 255
Берник писал(а): (21 ноя 2020, 11:04)
http://profactor.ru/themes/demo/assets/ ... 55-256.pdf

ФГО перед регулятором установили?

Иначе беда в скором будующем у вас будет с ним

И не забываем о переодической профилактике регулятора,

путём его разборки,чистки и смазывании деталей

Исправны ли регуляторы давления - 2.jpg
Исправны ли регуляторы давления - 2-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#29 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Да, поставил фильтр. Ну а с доступом в моей амбразуре не совсем) но подлезть можно. Хочу спросить : чем смазывание производится при обслуживании? И какие прокладки нужно ставить ( из чего) в узлы установки счетчика? Можно чёрные паронитовые?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#30 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

какие прокладки нужно ставить ( из чего) в узлы установки счетчика? Можно чёрные паронитовые?
Берник писал(а): (21 ноя 2020, 11:40)
Можете паронитовые,фторопластовые,силиконовые
чем смазывание производится при обслуживании?
Берник писал(а): (21 ноя 2020, 11:40)
Я лично использую Huskey LVI-50

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.