Страница 1 из 1
Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 13 сен 2020, 01:20
-Котэ-
Всем доброго времени.
В результате переделки системы отопления появилась необходимо заставить котел работать чуточку иначе чем в инструкции. (котел protherm pantera 28 ktv v.17)
Схему переделанной системы отопления прилагаю.
Изначально ставилась цель оборудовать теплый пол. Но в летнее время без буферной аккумулирующей емкости этого сделать нельзя. Иначе котел будет тактовать. В результате купил бойлер косвенного нагрева, чтобы в добавок иметь теплую воду сразу в смесителе (без ожидания 30сек в случае 2-х контурного котла), а также иметь полотенцесушители в контуре ГВС. Систему собрал, и она все лето работала в "летнем режиме": в котле был включен контур отопления на 80гр., котел управлялся термостатом бойлера, насосы загрузки бойлера и системы радиаторов с теплым полом были постоянно включены. Термосмесительный кран с уставкой 50гр.
Теперь пришла осень и чтобы не гонять котел на уставке 80гр., я хочу для зимнего времени сделать другой алгоритм работы котла.
Снять разъем с кабелем с трехходового клапана котла в положении открытого контура отопления. Котел подключить к комнатному термостату с уставкой 55гр. Насос системы радиаторов и теплого пола можно тоже подвести под управление комнатного термостата. А вот режим ГВС котла и насос загрузки бойлера сделать управляемыми от термостата бойлера. Т.е. в режиме отопления котел работает под управлением комнатного термостата, а в режиме когда температура в бойлере снижается ниже уставки термостата бойлера - на котел поступает сигнал на переход к режиму ГВС и котел загружает бойлер и снова переходит в режим отопления под управлением комнатного термостата.
НО вот одна проблема: датчик протока горячей воды в котле на который должен приходить сигнал от термостата бойлера он работает по принципу датчика холла...
Вопрос: может кто сталкивался с этим - подскажите.
В голове пока один вариант: померять частоту импульсов на датчике холла при максимальном протоке воды и мастырить самому какой-то генератор импульсов, чтобы обмануть котел.
Может какие то варианты есть готовые.
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 13 сен 2020, 08:53
novor113
Кулибин.
Создать себе проблему и мужественно ее решать - это по нашему.
Убираете смеситель на РО, убираете БКН и ставите ЭВН. ГВС подключаете последовательно с котлом - ЭВН хранит и поддерживает т-ру воды, нагретой ГК. Рециркуляция ГВС остается.
И есть еще второй вариант - одноконтурный котел, как завещал дедушка Ленин.
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 14 сен 2020, 11:58
-Котэ-
Убираете смеситель на РО, убираете БКН и ставите ЭВН. ГВС подключаете последовательно с котлом - ЭВН хранит и поддерживает т-ру воды, нагретой ГК. Рециркуляция ГВС остается.
novor113 писал(а): ↑(13 сен 2020, 08:53) |
А с теплым полом как быть??? А ведь это основная задача...
И есть еще второй вариант - одноконтурный котел, как завещал дедушка Ленин.
novor113 писал(а): ↑(13 сен 2020, 08:53) |
Т.е. двухконтурный не заставить работать как одноконтурный?
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 14 сен 2020, 18:48
novor113
Про ТП забудьте в летнее время.
У некоторых котлов есть комплекты для переделки 1к в 2к котлы и наоборот , но это не ваш случай. Изначально ошиблись с выбором схемы и комплектующих.
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 14 сен 2020, 20:00
VOIN67
он работает по принципу датчика холла...
-Котэ- писал(а): ↑(13 сен 2020, 01:20) |
Разъясните темному поподробнее.(без сарказма) Мы на производстве ставим датчики протока какие-то, не вникал. Там крыльчатка и геркон. Это не то о чем речь?
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 14 сен 2020, 20:16
novor113
О том, в протермах турбинки стоят.
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 14 сен 2020, 22:44
-Котэ-
VOIN67 писал(а): ↑(14 сен 2020, 20:00) |
Да. В моем случае он такой.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Про ТП забудьте в летнее время.
novor113 писал(а): ↑(14 сен 2020, 18:48) |
Это еще почему? Пока что он у меня все лето благополучно работает...
Подогреваясь энергией, которую забирает змеевик из нижней части бойлера косвенного нагрева.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Изначально ошиблись с выбором схемы и комплектующих.
novor113 писал(а): ↑(14 сен 2020, 18:48) |
Т.е. Вы хотите сказать что предложенное мной решение не работоспособно?
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 14 сен 2020, 23:27
novor113
Конечно работоспособно, но для этого умные инженеры уже много десятков лет назад придумали более простые и подходящие варианты. Но наши люди простых путей не ищут.
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 14 сен 2020, 23:56
-Котэ-
инженеры уже много десятков лет назад придумали более простые и подходящие варианты.
novor113 писал(а): ↑(14 сен 2020, 23:27) |
Просто у меня уже года с 2007 стоит 2-х контурник, когда строил дом о существовании серьёзных схем и не знал даже... А сейчас хочется чуточку больше комфорта. Ну не выбрасывать же рабочий котел...
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 17 сен 2020, 01:02
-Котэ-
Уважаемые профессионалы, неужели мне не кто не даст совета?
Ну хоть тогда напишите что нет, а то ведь жду...
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 18 сен 2020, 02:49
-Котэ-
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 18 сен 2020, 07:31
Sergey61
Пять дней морочить нам головы ради рекламы АлиЭкспресса...
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 19 сен 2020, 21:34
-Котэ-
Пять дней морочить нам головы ради рекламы АлиЭкспресса...
Sergey61 писал(а): ↑(18 сен 2020, 07:31) |
Ну хорошо, предложите не алиэкспресс...
За 5 дней мне не одного толкового совета ни кто не дал...
Кроме как все по другому переделать...
Re: Подскажите как обмануть котел
Добавлено: 21 сен 2020, 08:57
Алексей Дрожжин
За 5 дней мне не одного толкового совета ни кто не дал...
Кроме как все по другому переделать.
-Котэ- писал(а): ↑(13 сен 2020, 01:20) |
Скорее всего это единственный толковый совет.