Страница 1 из 1
Падает давление в кране с горячей водой
Добавлено: 05 сен 2020, 13:36
PavelM
Всем привет.
При открытии кранов с горячей водой падает давление в любых смесителях на стояке
Фото 1: кран закрыт (давление порядка 3 единиц)
Фото 2: открыт кран душа (давление меньше 0,5), если открыть горячую воду в кране падает до 1
Фото 3: что я нашел в фильтре при первой чистке. Но после чистки ситуация не изменилась, фильтр после проверял несколько раз, новых соринок не было.
Местные сантехники говорят - менять КФРД, но таких уже не производят, да и кажется, что не в нем дело. В чем может быть проблема?
Re: Падает давление в кране с горячей водой
Добавлено: 05 сен 2020, 17:35
San-Remo
PavelM писал(а): ↑(05 сен 2020, 13:36) |
Ключевое слово: "кажется". Да и врезку не мешало бы проверить.
Re: Падает давление в кране с горячей водой
Добавлено: 06 сен 2020, 04:22
Zerg
А кроме КФРД вы ничего больше и не сможете проверить, так что начинайте с него.
Он обслуживаемый, можно разобрать и почистить/смазать.
Новый тоже не проблема поставить, Valtec производит.
p.s. Если горячая от бойлера можно проверить клапан на входе, но это маловероятно.
Re: Падает давление в кране с горячей водой
Добавлено: 06 сен 2020, 14:09
PavelM
Проблема была в еще одном фильтре, о котором я не знал. На фото - желтая металлическая колба с барометров над ним