Разводка звездой в монолитах
В Саратове есть строительная фирма - Шэлдом. У нее по городу полно домов монолитных. Купил квартиру в Царицынском и вот не знаю, что делать с разводкой под отопление перед тем, как залить пол. На входе в квартиру есть под отопление две трубы и через фитинги везде сделана разводка в комнатах.
Смущают, что местами есть вот такие "наложения" (один фитинг вообще наполовину в воздухе провисает):
Тут явно уже 5 см. стяжки будут впритык. Опять же сами трубы - это какой материал - пластик в кожухе? В этом месте стяжка будет тоньше, и если встанет ножка от дивана на такой участок, то не продавит ли и стяжку и трубу?
Народ вообще присылал и вот такие вот странности, не понятно, чем покрыты соединения:
Прошу подсказать:
Стоит ли доверять "звезде" от застройщика или нужно заказать у кого-то работы по перепрокладке?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Разводка звездой в монолитах
Тут явно уже 5 см. стяжки будут впритык. Опять же сами трубы - это какой материал - пластик в кожухе? В этом месте стяжка будет тоньше, и если встанет ножка от дивана на такой участок, то не продавит ли и стяжку и трубу?
|
25-я гофра пересекает на 20-ую гофру. 45 мм
СП 29.13330.2011 Полы http://docs.cntd.ru/document/1200084091
8.2 .....Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов. |
По европейским DIN1988 -200 и требованиям EnEV - такой трубопровод вообще нельзя прокладывать в стяжке, его размещают нижнем слое тепло-звукоизоляции. И в этом случае "пирог" над плитой перекрытия будет высотой не менее 150 мм.
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 06.08.2020
- Возраст: 45
Re: Разводка звездой в монолитах
Если делать по российским правилам - высота вашей стяжки должна быть не менее 90 мм. По европейским DIN1988 -200 и требованиям EnEV - такой трубопровод вообще нельзя прокладывать в стяжке, его размещают нижнем слое тепло-звукоизоляции. И в этом случае "пирог" над плитой перекрытия будет высотой не менее 150 мм. |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Разводка звездой в монолитах
есть ли возможность прокладки труб прям впритык вдоль стен?
|
По правилам нужно соблюдать расстояние от стены.
В комнатах - не менее 500 мм, в коридорах - не менее 200 мм
Это если в самих полах делать.
Есть вариант плинтусной разводки.
Но там есть ограничение по максимальной температуре подачи -70*С
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 06.08.2020
- Возраст: 45
Re: Разводка звездой в монолитах
По правилам нужно соблюдать расстояние от стены. В комнатах - не менее 500 мм, в коридорах - не менее 200 мм Это если в самих полах делать. |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Разводка звездой в монолитах
Helgi, выдолбите ямки под пересечением труб, в чем проблема то
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Разводка звездой в монолитах
Один раз зак пару суток решал как пустить трубы - "сверху или снизу" при перехлесте. Не ослабит ли ямка глубиной 30-40 мм монолитное перекрытие. Хотел собраться и чухнуть на другой объект с этого дурдома.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Разводка звездой в монолитах
Не ослабит ли ямка глубиной 30-40 мм монолитное перекрытие
|
Есть крестовины для перехлёстов
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Разводка звездой в монолитах
Ага десяток крестовин на объект. В каком мире вы живете?
https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i- ... tan-2.html
Защитный слой арматуры составляет 20-30 мм - этого более чем достаточно для перехлеста. И еще вопрос - при алмазном бурении арматура не режется?
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Разводка звездой в монолитах
в каком мире |
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Защитный слой арматуры составляет 20-30 мм - этого более чем достаточно для перехлеста. И еще вопрос - при алмазном бурении арматура не режется?
|
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Разводка звездой в монолитах
режется. И это нехорошо
|
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
Re: Разводка звездой в монолитах
Хорошо это или нет, должен решать проектант, если уж следовать букве СП. Так, на всякий случай - ПУЭ в жопу, мы не электрики. Какое-то там постановление г. Москвы - для всей остальной России - тудой же.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Разводка звездой в монолитах
Так, на всякий случай - ПУЭ в жопу, мы не электрики. Какое-то там постановление г. Москвы - для всей остальной России - тудой же.
|
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 06.08.2020
- Возраст: 45
Re: Разводка звездой в монолитах
Один раз зак пару суток решал как пустить трубы - "сверху или снизу" при перехлесте. Не ослабит ли ямка глубиной 30-40 мм монолитное перекрытие. Хотел собраться и чухнуть на другой объект с этого дурдома.
|