Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03.08.2020
- Контактная информация:
#16 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Грязевик немного забит. Внизу не впихнешь, даже если сдвинуть АГВ.
А если кран в байпасе держать полуоткрытым, а при отлючении электричества открывать полностью? Такой режим возможен?
Кран или задвижку, видимо действительно лучше ставить после бачка, но если их полностью не закрывать, РБ ведь будет работать?
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 21.05.2015
- Откуда: Восточное Подмосковье
- Контактная информация:
#17 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Не рекомендуется монтировать запорную арматуру до РБ, а шаровые краны держать в ином положении чем закрыто-открыто.
Внизу не впихнешь, даже если сдвинуть АГВ
|
Меж котлом и стеной расстояние 50см и как видно есть запас сварить и собрать более компактно. Так как насос в этом доме включают чрезвычайно редко, обратный клапан (здесь мог быть лепестковый) не монтировался.
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03.08.2020
- Контактная информация:
#18 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Спасибо за информацию и пример, я вас понял.
При замене котла так и сделаю. у меня там еще мойка стоит и расстояние от котла до стенки мойки 25см, поэтому существующая конфигурация не позволяет поставить сейчас.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#19 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
На уровне пола
|
А на этой фотке что, обратка подымается на верх?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#20 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03.08.2020
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#22 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
В идеале конечно котел в подвал, это решило бы все проблемы с ец.
Подъем обратки слишком высокий.
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03.08.2020
- Контактная информация:
#23 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Да, подъем выокий, поэтому и пришлось ставить насос.
В подвал в изначале бы поставить, а так сейчас старый АГВ опускать в подвал затратно.
Для начала буду врезать регулировочный вентиль после РБ.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
- Контактная информация:
#24 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Моё мнение : поднять врезку правого крыла до уровня главного стояка. Самой верхней точкой сделать именно главный стояк, соответственно перенести туда же врезку РБ. Непременно соблюсти уклоны розлива подачи. В идеале изменить бы диаметры, но это уже другая история.
Кстати, места для насоса на обратке было бы вполне достаточно.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#25 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Смысл объяснять если отговорка одна.
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03.08.2020
- Контактная информация:
#26 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
поднять врезку правого крыла до уровня главного стояка.
|
Самой верхней точкой сделать именно главный стояк, соответственно перенести туда же врезку РБ.
|
Причем в левой секции, после переноса бачка, радиаторы стали прогреваться по всей высоте, не одинаково с подачей, конечно, но в обратку идет теплая вода.
Смысл объяснять если отговорка одна
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#27 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Есть такой термин как центр нагрева котла и радиаторов.
Радиатор в плюсе, отличная ец.
На одном уровне, ец хуже первого варианта, но есть, водой движет остывание
воды в стальных трубах.
Радиатор в минусе, ец слабеет с увеличением минуса и может вообще пропасть.
Надо бы сначала сделать схему, желательно в аксонометрии, с реальными перепадами высот.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#28 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Вы зря обижаетесь
|
Уже рассказывал не раз: в родовом "имении" такой же АГВ-80 стоит с 1975 года, вернее стоял до недавних времен, проблем с теплом и прогревом не было.
Стоял в прямке, так же подвал под всем домом, приямок висит практически в воздухе.
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03.08.2020
- Контактная информация:
#29 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Есть такой термин как центр нагрева котла и радиаторов.
|
Видимо причина в этом, ну и плюс клапан в подаче не того диаметра.
Стоял в прямке, так же подвал под всем домом, приямок висит практически в воздухе.
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03.08.2020
- Контактная информация:
#30 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Врезали вентиль в трубу 1,5" левого крыла после РБ и за трубой подачи в радиатор №5, и врезали вентиль в трубу подачи в радиатор №5, переделали обратку от радиатора №4 на пластик, и несколько ниже врезали ее в общую обратку.
В результате улучшился нагрев самотеком радиатора №4, у радиатора №1 стал нагреваться верх. Труба от радиатора №1 до радиатора №3 стала горячая.
А после включения насоса и выключения его, когда радиаторы полностью прогреются, самотек в правой ветке не прекращается и радиаторы №№1-4 остаются теплыми и не остывают, как это было ранее. Поэтому подымать врезку правого крыла до уровня главного стояка не стали.
Посмотрим, как будет зимой.
Осталась непонятка с радиаторм №5, но за счет врезанных вентилей можно делать нагрев этого радиатора более интенсивным и компенсировать неработающие в полный нагрев первые три секции.
Как-то так.