Ингибиторы коррозии

Он служат для защиты труб,арматуры и т.д

в агрессивных средах для замедления процесса коррозии

Для большего понимания:ингибитор покрывает своей плёнкой стенки

и тем самым защищает на время,замедляет коррозию

Поэтому со временем добавляется снова в систему

Это как лекарство Смекта,которая обволакивает стенки желудка,

тем самым защищает его на время

Ингибиторов коррозии очень много в разнообразии,

и у каждого из них своё предназначение

В качестве примера ингибитор коррозии от компании NALCO

под её тм Trasar Trac107 (Trac 107 Plus)

Применяется для стали и медных сплавов в закрытых системах

охлаждения и отопления

Ингибиторы коррозии - 3----.jpg
Ингибиторы коррозии - 3---.jpg
Ингибиторы коррозии - 3-----.jpg
Ингибиторы коррозии - 3.jpg
Ингибиторы коррозии - 3-.jpg
Ингибиторы коррозии - 3--.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: Ингибиторы коррозии

Сообщение »

Гигиенические характеристики Trac 107 Plus

Ингибиторы коррозии - 3------.jpg
Ингибиторы коррозии - 3-------.jpg
Ингибиторы коррозии - 3--------.jpg
Ингибиторы коррозии - 3---------.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#3 Re: Ингибиторы коррозии

Сообщение »

К чему приводят агрессивные среды в мире сантехники

буквально за пару лет

Ингибиторы коррозии - 5.jpg
Ингибиторы коррозии - 5-.jpg
Ингибиторы коррозии - 5--.jpg
Ингибиторы коррозии - 5---.jpg
Ингибиторы коррозии - 5----.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4 Re: Ингибиторы коррозии

Сообщение »

Если мы говорим об ингибиторах,то прежде всего это касается

частных домов и производств

Растворённый в воде кислород может очень много бед принести,

там,где используются прежде всего котлы,стальные трубы,стальные

панельные радиаторы и т.д

Их нужно оберегать

Бороться с растворённым кислородом в воде,с помощью автоматических

воздухоотводчиков это абсолютно бессмысленное занятие,он как был в воде

так в ней и останется в виде молекул

Отсюда и приходит на помощь ингибитор коррозии

Ингибиторы коррозии - 2--.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#5 Re: Ингибиторы коррозии

Сообщение »

В 1987 году в СССР рубанули ГОСТ 20335-74 без замены,

признав тогда стальные панельные радиаторы (типа РСВ и РСГ) продукцией низкого качества

Далее уже пост СССР в 2005 году появляется ГОСТ 31311-2005

но уже не отдельно на стальные панельные радиаторы,а на все радиаторы

Что видим:

В Советском ГОСТ толщина стенок панельного радиатора 1.4-1.5мм

А вот в Российском ГОСТ при похожей стали толщина значится уже не менее 1.2мм

Иными словами,то что признали в СССР в 1987 году низким качеством,

в России в 2005 году с более уменьшенной толщиной стенок признали за "качество"

Что изменилось с панельными стальными радиаторами?

Да нихрена ничего не изменилось,они как были зависимы от содержания

растворённого кислорода в тепллоносителе в СССР (не более 0,05 г на 1 м3),так и сейчас зависят от его содержания (не более 20 мкг/дм3)

в теплоносителе в 2000х годах со своими стенками 1.2 (последние замеры

большенства современных стальных радиаторов показали,что толщина стенок у них

практически у всех 1.2мм,встречаются и 1мм у некоторых)

Если с растворённым кислородом полный порядок в теплоносителе,так и служить будут

эти стальные панельные радиаторы многие годы,а не 5-10 лет особенно на ЦО

и в отсутствии должной водоподготовки на котельных

Ингибиторы коррозии - 7----.jpg
Ингибиторы коррозии - 7-----.jpg
Ингибиторы коррозии - 7.jpg
Ингибиторы коррозии - 7-.jpg
Ингибиторы коррозии - 7--.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#6 Re: Ингибиторы коррозии

Сообщение »

У нас в России как почитаешь,так в большенстве своём

у всех в трубах течёт на отоплении и водоснабжении исключительно Святая вода

А вся коррозия,так это исключительно на загневающим западе

и на их плохой воде

Заниматься водоподготовкой в нашей стране по большому счёту мало кто хочет,

особого желания нет,да и финансовых средств порой не хватает

Поэтому здесь конечно выгоднее всего частным домам,а не многоквартирным

И ещё раз повторяю:

То что я пишу про ингибиторы,то это не значит,что нужно всё бросать

и заливать их в системы,абсолютно нет

Ингибиторы используются там,где в этом есть их необходимость и условия

Ингибитора добавляется в воду не много и необязательно для этого

использовать дозаторы,есть разные способы добавления его в систему