неправильная запрессовка - что делать?

Обсуждаем стальные трубы, ПВХ, ПНД, металлопластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые, пластиковые, медные, канализационные, газовые, водопроводные и дригие. Также в этом форуме обсуждаются фитинги.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11.03.2020
Контактная информация:

#1 неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

Всем доброго дня!

Помогите мудрым советом.

Металлопластиковые фитинги PVDF Henco. Рабочие неправильно запрессовали. Труба диам 16. Пресс клещи профиля ТН - допускает их Хенко. Но запрессовка в неправильном месте - буртик гильзы не укладывали в паз клещей, а оставляли снаружи.

Систему заполнили водой (давление после редуктора 3 бара). Нигде не течет) но это может быть пока мест. Пока все открыто и в доступе, не заделано. Какие варианты решения:

1. опрессовать испытательным давлением, проверить течи. Если будет ок, не заморачиваться.

2. По феншую - все срезать, поставить новые фитинги и опрессовать заново. Понимаю, самый правильный вариант, но жалко потраченных денег и времени.

3. Доопрессовать/повторно опрессовать имеющуюся опрессовку в правильном месте. Это вообще имеет смысл? Или последствия непредсказуемы?

Фото прикреплю попозже.

ЗЫ Хенко утверждает, что у их фитингов есть специальная дырка, через которую будет подтекать вода, если фитинг запрессован неправильно. Но нигде течи нет, что странно(

Отправлено спустя 35 минут 14 секунд:

Фото прикладываю. Спасибо заранее за помощь!

неправильная запрессовка - что делать? - IMG_2690.jpg
неправильная запрессовка - что делать? - IMG_2689.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#2 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

Хенко утверждает, что у их фитингов есть специальная дырка, через которую будет подтекать вода, если фитинг запрессован неправильно
mikko555 писал(а): (11 мар 2020, 10:57)
неужели?

дадите прямую ссылку на такое утверждение?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#3 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

специальная дырка, через которую будет подтекать вода, если фитинг запрессован неправильно.
mikko555 писал(а): (11 мар 2020, 10:57)
Служит это отверстие для контроля полного

надевания трубы на штуцер фитинга и не более того

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11.03.2020
Контактная информация:

#4 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

Не совсем корректно написал, но вообще стр. 37 рук-ва Хенко, система LBP, течь при неправильной работе пресс-инструмента.

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#5 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

Это не так. На колечках уплотнительных некоторых производителей есть фигурный отлив (или как его назвать) и если фитинг не опрессован инструментом, то будет течь. Не более того.

Я бы заставил все переделать за счет монтажников, их ошибка. Кольца ставятся в определенном месте не просто так.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#6 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

(или как его назвать
novor113 писал(а): (11 мар 2020, 15:00)
Контур безопасности

Бывает на самих уплотнительных кольцах

Бывает в пазу пресс фитинга,где находится упл.кольцо,как скажим у Viega (SC-Contur запатентован немцами)

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:

и если фитинг не опрессован инструментом, то будет течь. Не более того.
novor113 писал(а): (11 мар 2020, 15:00)
:smile:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#7 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

а колечках уплотнительных некоторых производителей есть фигурный отлив (или как его назвать)
novor113 писал(а): (11 мар 2020, 15:00)
Выемка на кольце - самое токсичное решение, которое можно было придумать. Глупо кромсать самый слабый элемент фитинга.

Но это к Хенко не относится.

неправильная запрессовка - что делать? - 20160203_142211.jpg
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11.03.2020
Контактная информация:

#8 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

Это не так. На колечках уплотнительных некоторых производителей есть фигурный отлив (или как его назвать) и если фитинг не опрессован инструментом, то будет течь. Не более того.

Я бы заставил все переделать за счет монтажников, их ошибка. Кольца ставятся в определенном месте не просто так.

novor113 писал(а): (11 мар 2020, 15:00)
Все переделать полностью, обрезать/заменить фитинг/переопрессовать?

Или есть вариант «доопрессовать» в правильном месте/положении?

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#9 Re: неправильная запрессовка - что делать?

Сообщение »

ребята 1 фитинг так обжали? Если один - то заменить один, если все - то заменить все. "доопрессовать" - не выход.