Нужен совет

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01.03.2020
Контактная информация:

#1 Нужен совет

Сообщение »

Есть проблема с водоснабжение частного дома. Скважинный насос исправно работал 8 лет. Стоит на глубине 18 м. Выше него есть невозвратный клапан.

В пустом гидроаккумуляторе давление воздуха 2.0 атм. Реле срабатывает на 0.5 и 2.2 атм.

Но вот беда, при сливе воды стрелка манометр с 2.2 медленно падает до 1.5 атм,(причём напор хороший) затем резко падает до 0. 5 атм. При этом включается насос и набивает давление до 2. 2 атм очень медленно, около 8-10 мин.

Такое впечатление, что качает впустую или не держит невозвратн клапан

Или в системе воздух?????

У кого какие мнения?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#2 Re: Нужен совет

Сообщение »

Давление в ГА скиньте до 0,8 - 1 кг. Реле поставьте на 1,5 - 2,2 кг. И это 8 лет уже пора задуматься как минимум о ревизии рабочих колес насоса, износ, отложения - все это не избежать.

Cантехник-любитель
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО
Контактная информация:

#3 Re: Нужен совет

Сообщение »

Ребята, такая ситуация.

На кухне в частном доме установлен однорычаговый смеситель. При полном открытии в крайнем положении "холодной вода" смеситель начинает гудеть. Сразу закрыть и открыть на второй раз гул в самом начале малость и пропадает сразу. Если сделать паузу (через секунд 10 и более) картина повторяется. Причем что заметил, напор только холодной воды отличается от напора смеси в среднем положении в худшую сторону, то бишь меньше.

Вопрос такой- что за гул, какова его природа?

Вход в дом ПНД 25, далее вся разводка ПП20. Давление на глаз около 4атм.

Хотели как лучше, а вышло как всегда
Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.10.2020
Возраст: 40
Контактная информация:

#4 Re: Нужен совет

Сообщение »

Возможно вот этот способ вам поможет. Я применял его для исправления другой проблемы, но может этот момент подойдёт для устранения вашей -

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 23.11.2015
Откуда: 56регион
Возраст: 53
Контактная информация:

#5 Re: Нужен совет

Сообщение »

но может этот момент подойдёт для устранения вашей
Артём Франк писал(а): (25 окт 2020, 12:35)
Самопроизвольное опускание ручки сантехника! :negative:

Приворот и отворот. Выезд со своей отверткой.