Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.02.2020

Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

Живу на 1 этаже 9-и этажного дома в угловой квартире. В большой комнате температура 16-17 градусов. Отопление однотрубное с разливом сверху. Батарея стоит чугунная на 19 секций, но не греет почти, поскольку висит на обратке, которая тоже еле теплая. Проверяли по всем квартирам - вроде все нормально у всех. Стоят байпасы и нет кранов на них. Водяной пол тоже не выявлен.

Возникла идея решить вопрос с отоплением врезкой в подающий стояк.

Описываю, как все выглядит.

Батарея (19 секций) стоит по центру. Слева идет подающий стояк (1') справа обратка (3/4"). с байпасом на (1/2").

Что планирую:

Врезаться с левой стороны радиатора (низ и верх) в подающий стояк. Стояк не обрезать оставить прямым, как есть. То есть снизу будет подача, сверху выход. С правой стороны всю обратку отрезать от радиатора. В правую верхнююзаглушку радиатора врезается кран маевского на случай завоздушивания.

Вопрос: при такой подаче (боковой снизу ввкрх) и оставшейся дюймовой перемычке, как будет греться батарея и насколько она будет прогреваться? Какие могут быть проблемы?

Пожалуйста если есть специалисты, прокомментируйте пожалуйста во всех подробностях.

С технической точки зрения. Вот какие вопросы у меня возникают сейчас:

Будут ли проблемы у соседей?(не думаю, но все же) Какие диаметры труб для врезки лучше использовать? (1 дюйм, как у стояка или 3/4 достаточно или даже 1/2) Нужны ли шаровые краны? Один или два? На сколько будет прогреваться радиатор (напомню: чугун, 19 секций)

Кстати подающий горячий стояк находится всего в 15-20 см от радиатора.

Добавил 2 картинки, если не очень понятно, как все это выглядит:

1 Текущее подключение

2 Как планируется сделать

Холодный радиатор в комнате на 1 этаже - 1.jpg
Холодный радиатор в комнате на 1 этаже - 2.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2019
Возраст: 53

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

для батареи (19 секций) необходим удлинитель потока для радиатора valtec

Cантехник-любитель
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23.02.2019

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

Отопление однотрубное с разливом сверху.
yurapro писал(а): (16 фев 2020, 00:17)
не греет почти, поскольку висит на обратке
yurapro писал(а): (16 фев 2020, 00:17)
Как такое может быть? Если верхний розлив, тогда все стояки на подаче "висят"/стоят.

Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:

Скорее всего у вас П образная однотрубная система отопления. Тогда транзитный стояк должен быть подающим, а батареи ставят на обратном. Переделывать это нельзя. Иначе к вам будут большие претензии со стороны жильцов и УК всех собак на вас повесит.

Проверяли по всем квартирам - вроде все нормально у всех. Стоят байпасы и нет кранов на них. Водяной

пол тоже не выявлен.

yurapro писал(а): (16 фев 2020, 00:17)

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.02.2020

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

Видимо я неправильно выразился. Да, именно однотрубная система и батареи висят на обратке. На картинке же видно.

Хотелось бы все таки более аргументированный ответ получить, почему нельзя? и что случится, если сделать так? А еще нельзя, чтобы в угловых квартирах была температура на 4 градуса ниже нормы.

Из ваших слов следует только, что при такой переделке стояк выше первого этажа станет холодным. Извините, но в это мало верится. Трубу стояка я не зауживаю и не разрываю. Каким образом стояк станет холодным? Максимум на 1-2 градуса температура упадет, по моему мнению.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

Хотелось бы все таки более аргументированный ответ получить, почему нельзя?
yurapro писал(а): (16 фев 2020, 11:52)
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации

Опубликовано: 12 января 2005 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №3670

http://www.rg.ru/2005/01/12/zhikischnyi-kodeks-doc.html

Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года

Статья 29 Последствие самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки.

Что входит в переустройства и перепланировки читаем в том же кодексе:

Статья 25

1.Переустройство жилого помещения представляет собой:

установку, замену, или перенос инженерных сетей,

санитарно-технического, электрического или другого оборудования,

требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

2.Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение

его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Также ещё три статьи из этого кодекса:

Статья 26 Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Статья 27 Отказ в соглосовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Статья 28 Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации

Опубликовано: 12 января 2005 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №3670

Эак писал(а): (16 фев 2020, 13:55)
Так что мужик. всем пацакам радоваться. Общероссийский тренд - холодно - завернись в закон оный и радуйся, что войны нет. Крым наш опять же. Переделывать ничего не смей!!! :wacko: :cry: :cry: :cry:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Cантехник-любитель
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23.02.2019

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

случится, если сделать так?
yurapro писал(а): (16 фев 2020, 11:52)
Ухудшится циркуляция в стояке, поскольку горячёй воде придётся поднимать (тяжёлую) холодную. Нарушится гидравлическая "увязка" системы. В следующие батареи придёт более холодная вода и уверяю вас жильцам это не понравится.
А еще нельзя, чтобы в угловых квартирах была температура на 4 градуса ниже нормы.
yurapro писал(а): (16 фев 2020, 11:52)
Сочувствую. Но это не даёт вам право самовольничать.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

Переделывать ничего не смей!!!
VOIN67 писал(а): (16 фев 2020, 18:45)
Нужно идти законным путём

А пИсать против ветра не стОит,последствия могут быть позже очень серьёзными для владельца квартиры

Сидя за компом всегда легко раздавать советы,за которые не отвечаешь

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.02.2020

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

Спасибо. За юридический ликбез.

Мне хотелось конечно больше технический консалтинг по теме получить, поскольку я полагал, что здесь специалисты собираются.

На раз вы категорически даже рассматривать вопрос с технической точки зрения не желаете...

Спасибо и на этом.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Re: Холодный радиатор в комнате на 1 этаже

Сообщение »

поскольку я полагал, что здесь специалисты собираются.
yurapro писал(а): (16 фев 2020, 21:51)
Именно так

Вы предлагаете нам рассказать вам,как переходить дорогу на красный свет

Любой разумный специалист вам скажит,что нужно переходить дорогу на зелёный свет

Вот и вся наука,название которой:Не навреди

Сходите в свою УК и пообщайтесь с ними

За сим тема закрыта

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей