Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, как не греющий радиатор отопления в квартире. Живу на третьем этаже, трёхэтажного дома. Центральное отопление. Схема отопления указана на рисунке. Радиатор алюминиевый, 7 секций. Краны шаровые перед батареей. Подача воды через металлопластиковые трубы от стояка к батарее. Вода циркулирует при закрытии любого из кранов, то есть и подача и обратка.

Что проводилось для устранения неполадок:

1. Воздух стравлен через кран Маевского.

2. С батареи через кран Маевского слил 5 вёдер воды, результата не дало, батарея греется сверху и первый радиатор от подачи и обратки. После небольшого количества времени батарея снова холодная. Еле теплая сверху.

3. В целях профилактики батарея была демонтирована и промыта. После повторного подключения результат это не дало.

4. Дважды вызывал сантехников управляющей компании. Они делали продувку.

В других комнатах батареи горячие, полотенцесушитель тоже горячий.

Когда сливал пять вёдер воды, заметил что вода не горячая, как на других батареях, то есть теплая. У соседей через стену которые ближе к стояку, батарея теплая, но не горячая как в других комнатах. При мне стравливали воздух. Его там не было.

Прошу у вас помощи. В чем может быть причина, и как ее решить?

Не греет радиатор отопления - MS20200129-051246.png
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

Причина в заужении протока, как минимум надо заменить металлопластик на сталь или полипропилен, и видимо по стояку где-то есть заужение, нужно пройтись по квартирам и в подвал заглянуть.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31.01.2020

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

Причина в заужении протока
Zerg писал(а): (31 янв 2020, 13:40)
А может ли быть, что это из-за недостаточного давления теплоносителя или его температуры в системе? К примеру кто-то поставил по стояку новые батареи большим количеством секций, и вода остывает быстрее и доходит до меня с меньшим давлением? Просто у соседей через стену тоже металлопластиковые трубы подвод к батарее, но у них они 30 см, а у меня метр...

Диаметр металлопластиковой трубы 20мм.

Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

Большой радиатор на стояке не снизит так давление и температуру, ищите заужения. Фитинги на металлопластик Д20 имеют проход в районе 10мм.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 14.11.2019
Откуда: Белгород
Возраст: 61

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

А лучше фото, соединение металлопласта со стояками...с радиатором...диаметр труб...

Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31.01.2020

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

Соединение металлопластика от стояка к батарее. У соседей через стену так же подключено к стояку.

Не греет радиатор отопления - IMG_20200202_14243611111111111111111.jpg
Не греет радиатор отопления - IMG_20200202_14245011111111111111.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

Живете на мине замедленного действия.Вся ваша система - одно большое потенциально

опасное место,к великому сожалению.

Если исключить запайку ппр,то меня больше интересует подключение к стоякам,как

сделано и расположено, через тройники? Сфотографировать можете?

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31.01.2020

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

как

сделано и расположено, через тройники? Сфотографировать можете?

викинг писал(а): (02 фев 2020, 18:28)
Да, от стояка сделано через тройники. Делали предыдущие жильцы. Причем так было по всей квартире. Но в другой комнате переделали через армированный полипропилен. А в этой осталась старая разводка. Разводку не смогу сфотографировать так как она у соседей.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

Двухтрубная система (стояки) весьма капризна к разного рода самовольным отступлениям от проекта ,замена радиаторов,запорной арматуры,изменения диаметров трубопровода и т.д.И эта система не работает без балансировки в идеальном случае стояков и так же радиаторов,без балансировки ближние радиаторы к источнику всегда горячее чем дальние,а то и последние совсем холодные.Эта может быть одна из причин плохо греющего вашего радиатора,так как он последний на линии, и не известно сколько и какие переделки произведены по стояку.Вторая причина локальна и она скрыта именно в подключении вашего проблемного радиатора или последнего этажа.Фитинги металлопласта очень сильно заужают проходное сечение трубы,и таких мест минимум четыри , так же возможна запайка проходного сечения трубы ппр по халатности монтажника.Так же подводки к радиатору нужно делать по горизонту или в лучшем случае с минимальным уклоном,дабы в помощь насосному движению воды участвовала и естественная циркуляция в радиаторе.Плохо что не видно общей картины стояка и радиатора,это скорее всего бы помогло точно определить причину проблемы.

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31.01.2020

Re: Не греет радиатор отопления

Сообщение »

Спасибо большое за советы и информацию. Попробую через управляющую компанию разобраться, может действительно проблемы в стояке, и кто-то самовольно произвел изменения, нарушив систему.

Как я уже писал ранее, когда я сливал большое количество воды, то она была теплая. Такое ощущение что кто-то врезался в стояк подачи, и подключил к нему батарею, и вода пройдя этот радиатор уже ко мне попадает остывшая... Но это только мои догадки. Буду дальше разбираться.