В новой квартире обнаружил редукторы давления на вводах воды. 3-й этаж из 19-ти. Померил давление без редукторов - 4 бара. Стоит их оставить или нет? Хотелось бы коллег послушать.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Re: Редукторы давления

Сообщение »

Не вижу в них смысла.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#3 Re: Редукторы давления

Сообщение »

Вот и я подумал, ведь они от застройщика - какие-то ноунейм, поршневые. Морока их обслуживать, лазить. Лучше я от гибких подводок увернусь.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30.08.2019
Возраст: 53
Контактная информация:

#4 Re: Редукторы давления

Сообщение »

Стиральную машину тоже без гибкой под водки установите?

И РД стоит для того, что бы в случае аномально высокого давления сдержать его. Дадут 20 ат. , а в ваших трубах в квартире, как было 4 так и останется. РД от застройщика, а бы поменял на какой то нормальный. Было у нас в районе, давление так подняли, что у кого то подводка лопнула, у кого то фильтры с пластиковым корпусом треснули, у кого то даже счетчики лопнули. После этого всех обязали РД в районе (новостройки) ставить до счетчика.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Редукторы давления

Сообщение »

Стиральную машину тоже без гибкой под водки установите
Дядя Сережа1 писал(а): (21 янв 2020, 02:02)
Легко . На сшитый пэ. Но к вам прислушаюсь и куплю, наверное редукторы подороже. Кстати, кто пояснит, как в 19 этажном доме на 3 этаже - 4 бара?. А на 19 сколько? И как это устроено?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30.08.2019
Возраст: 53
Контактная информация:

#6 Re: Редукторы давления

Сообщение »

Там возможно две подачи, снизу и сверху. К примеру, до 9 этажа подача снизу идёт, на девятом петлю делает и обратно. А Верхняя подача до 10 этажа и обратка наверх.

Я в ТСЖ работал, когда 16 этажные дома подача только снизу была, 7 Атм. А дома по 25 этажей водоснабжение было устроенной, как я выше написал.