Помогите советом

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27.11.2019

Помогите советом

Сообщение »

Вот какая история. Был у брата дом. Дом небольшой, квадратов 100. И повесил он в этот дом газовый котел на 25кВт. И развел отопление двухтрубной тупиковой системой. Основная магистраль от котла 25пп, к радиаторам 20пп. На радиаторах обычные вентиля, не термостатические. В доме было всего 4 радиатора и 2 полотенцесушителя, подключенных к системе отопления так же как и радиаторы, только вовсе без запорной арматуры. Две пропиленовых трубы основной магистрали 25пп были так же выведены с противоположной от котельной стороне дома на улицу (на всякий случай) и утеплены соответствующим образом.

Далее в доме появился второй этаж, небольшой, квадратов под 70. Сделали врезку в магистрали рядом с котлом и тем же 25пп повели магистрали на верх. На втором этаже все по той же тупиковой схеме подключили еще 4 радиатора и один полотенцесушитель, снова без термостатических вентилей и запорной арматуры соответственно.

Все это дело нормально работало, ни кто не жаловался.

Но вот появляется пристройка рядом с домом. Пристройка на 2 этажа по 60 квадратов каждый. На первом этаже теплые полы на втором 5 небольших по мощности радиаторов.

Подключается вся эта система к тем самым двум 25пп трубам, что были выведены на улицу много лет назад. Для подключения теплого пола собирается смесительный узел с насосом и трехходовым термостатическим клапаном, а на второй этаж ведется две трубы 25пп и там делается все та же тупиковая разводка. Вот только радиаторы уже новые стальные с встроенными термостатическими клапанами.

И вот , собственно проблема. Когда в пристройке включается насос теплых полов в старом доме перестает греть один из радиаторов. А радиаторы на втором этаже пристройки не нагреваются в принципе. Помогите советом, как лечить?

Предполагаю, что не хватает мощности котлового насоса, что бы всю эту хитромудрую систему прокачать. Предполагаю так же, что если сдуру влепить насос на трубы в пристройке, то радиаторы в основном доме могут потухнуть все. Есть мысль рядом с котлом, до всех тройников, поставить более мощный насос ( в котле 25-60, а поставить, например 25-100). Поможет ли, подскажите, кто что думает?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Re: Помогите советом

Сообщение »

Надо бы основную магистраль, т.е. от котла до разветвления сделать ПП трубой ∅ 40. Вам просто не хватает пропускной способности трубопровода.

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27.11.2019

Re: Помогите советом

Сообщение »

это бы да бы, но она в полу под плиткой, когда это делалось, ни кто не думал, что ТАК будет все через много лет. Но вот спасет ли насос, скорость движения воды по трубе увеличится, труба может шуметь, но греть будет?

Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45

Re: Помогите советом

Сообщение »

Видимо пора балансировкой заняться, на полотешки вентиля поставить, и контур теплых полов как-то отбалансировать с радиаторной сетью.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Помогите советом

Сообщение »

Подумайте над тем что написал Sergei 61. По симтомам не хватает мощности котлового насоса, поскольку проходное сечение 25 ПП труб стало мало. Посчитайте мощность через трубу передаваемую. В нормальном варианте 11 Квт через 25 трубу СПОКОЙНО можно передать. Ну ещё можно насос задвинуть мощный. но шуметь будет.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013

Re: Помогите советом

Сообщение »

Добавьте т-ру на котле, прогрейте ТП первого этажа. После прогрева расход в контуре котел-трехходовой ТП упадет, расход в радиаторном контуре поднимится, после этого попробуйте отбалансировать систему радиаторов.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27.11.2019

Re: Помогите советом

Сообщение »

VOIN67, А вот про насос. Можно, я так понимаю, под котел воткнуть более мощный насос. 80-ку или 100-ку даже. А если поставить насос дополнительный просо в пристройке на те две трубы 25пп, что туда приходят? Может ли такое сработать? Или тут уже начнет работать пристройка, а все остальное повесится?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Re: Помогите советом

Сообщение »

основную магистраль, т.е. от котла до разветвления сделать ПП трубой ∅ 40. Вам просто не хватает пропускной способности трубопровода.
Sergey61 писал(а): (28 ноя 2019, 01:11)
Сергей дело говорит, послушайте его. Нужно подбирать правильные диаметры, а не мучить систему насосами.
это бы да бы, но она в полу под плиткой, когда это делалось, ни кто не думал, что ТАК будет все через много лет
Евгений Вязенкин писал(а): (28 ноя 2019, 01:25)
Это как понимать?

Вы что, поставили котел на плитку и загнали выходные трубы в пол, под котёл? :shock:

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27.11.2019

Re: Помогите советом

Сообщение »

Рин, нет, ну что Вы, не на столько дико, но столь же критично. Котел висит на кухне. От котла вниз, в пол, под плитку, уходят две трубы, а уже там, под плиткой они ветвятся в разные стороны. Тот кто это делал, решил что раз на котле выход 3/4, то и достаточно будет 25 трубы. К сожалению, когда это все собиралось и монтировалось меня там рядом не было.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Re: Помогите советом

Сообщение »

Котел висит на кухне. От котла вниз, в пол, под плитку, уходят две трубы, а уже там, под плиткой они ветвятся в разные стороны.
Евгений Вязенкин писал(а): (30 ноя 2019, 11:41)
А горячее водоснабжение тоже от этого котла? По какой схеме?

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27.11.2019

Re: Помогите советом

Сообщение »

Рин, двухконтурный котел. 4 санузла питаются. Дичь конечно, но это как-то электробойлерами будем исправлять

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Re: Помогите советом

Сообщение »

Рин, двухконтурный котел. 4 санузла питаются. Дичь конечно, но это как-то электробойлерами будем исправлять
Евгений Вязенкин писал(а): (30 ноя 2019, 17:43)
А электробойлеры - когда есть газ, не дичь, по-Вашему?

Вашу систему нужно кардинально пересматривать.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27.11.2019

Re: Помогите советом

Сообщение »

как с нуля эту систему хорошо сделать я знаю))) Тут дело в том, что это все помещения в которых живет 3 разных семьи, и тд и тп, Сложно в общем все. Я б тоже с удовольствием все переделал, но так уж вышло, что переделка невозможна, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому и прошу совета, сам не знаю правильного решения, точно рабочего в данной ситуации. Про гвс речь не идет пока, да и вроде бы, не жалуется ни кто. Систему не я монтировал, ко мне обратились уже с проблемой. Но сказать: "Идите нахер, не я делал, решать проблему не буду!"-- не могу родственники все таки. Сам думал долго, все пытался посчитать, пришел к выводу, что установка мощного насоса на котле и балансировка (глубо-о-о-окая) может решить проблему, но точно не уверен. Спасибо что откликаетесь.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Помогите советом

Сообщение »

Мощный насос это - 13-15 рублей. Сопоставьте затраты на переделку труб. Тем более родственники живут - более договороспособные. В противном случае -

Идите нахер, не я делал, решать проблему не буду!
Евгений Вязенкин писал(а): (30 ноя 2019, 18:54)

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27.11.2019

Re: Помогите советом

Сообщение »

15000 это ни о чем, по сравнению с демонтажом кухни и перекладкой плитки на полу. А какой мощности насос ставить? Есть какой-нибудь совет?


Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость