холодная обратка
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27.11.2019
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#1 холодная обратка
добрый вечер! проблема в следующем МКД верхний розлив,в подвале водоструйный элеватор с шайбой на задвижке обратки. подача 52,обратка 32 нижние этажи мерзнут, как быть с этим?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#2 Re: холодная обратка
Некий Мо,
Такие вопросы решаются по месту с УК а не в интернете
Здесь нет никакого смысла озвучивать все версиии,
потому как обратка здесь возможна ни причём:
52:2 (+-3-5 градусов)=29(31) градус температура обратки должна быть (у вас 32)
У вас заниженные параметры подающего трубопровода при элеваторном узле
и то нужно отталкиваться от Режимной карты
Вообщем версий можно очень много озвучить,но они все бессмысленны
Нужно с причиной по месту разбираться
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27.11.2019
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#3 Re: холодная обратка
а как насчет насоса на обратке до '' сапога'',что бы улучшить циркуляцию или думаете не поможет ?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#4 Re: холодная обратка
а как насчет насоса на обратке до '' сапога'
|
Не так всё просто как вы думаете и при этом всё стоит больших денег
и многих согласований и т.д и не факт,что насос разрешат,да и вообще
не факт,что он там нужен
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27.11.2019
- Возраст: 38
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#6 Re: холодная обратка
С этими элеваторными узлами очень много домов имеют проблемы сейчас
В СССР не было лимита на газ и топили котельные без оглядки
Но с середины 90х всё изменилось,ввели лимит на газ,котельные начали
экономить и снижать параметры теплоносителя
Элеватор предназначался для перегретого теплоносителя,а когда
пошли снижать параметры,то он стал ухудшать параметры
Кто-то сопла рассверливал в элеваторе,кто-то блиновал подмес и т.д и т.п
В каких-то домах попросту стали демонтировать элеваторы,шайбировать
Потом теплообменники начали появляться взамен элеваторов в домах
Просто эпоха элеваторов в многоквартирных домах на ЦО уже ушла
Где они ещё есть,там в большенстве своём происходят мучения
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27.11.2019
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#7 Re: холодная обратка
разбирали узел диаметр сопла 8,5 мм и диаметр шайбы на обратке 8,5мм это нормальные значения или есть кому что то дельного посоветовать. На данный момент до подмеса 55,на дом уходит 47,а обратка 35.Хотелось бы получить обратку погоречее ....
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#8 Re: холодная обратка
это нормальные значения или есть кому что то дельного посоветовать.
|
Некоторые "умельцы" рассверливали до большого диаметра
или вовсе из стакана сопло выкручивали,глушили подмес,но это абсолютно ничего не давало,
попросту перепад давления в ноль практически превращали и дальше
танцы с бубнами продолжались
Это не для обсуждения в инете,всё по месту решается,поднимается исполнительная документация системы отопления,паспорт ТП
и т.д и т.п
Мы с вами попросту время тратим в никуда
Поэтому просто закончим на этом тему,дабы попросту не тратить своё время зря
Кто сейчас на конференции