холодная обратка

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.11.2019
Возраст: 38
Контактная информация:

#1 холодная обратка

Сообщение »

добрый вечер! проблема в следующем МКД верхний розлив,в подвале водоструйный элеватор с шайбой на задвижке обратки. подача 52,обратка 32 нижние этажи мерзнут, как быть с этим?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: холодная обратка

Сообщение »

Некий Мо,

Такие вопросы решаются по месту с УК а не в интернете

Здесь нет никакого смысла озвучивать все версиии,

потому как обратка здесь возможна ни причём:

52:2 (+-3-5 градусов)=29(31) градус температура обратки должна быть (у вас 32)

У вас заниженные параметры подающего трубопровода при элеваторном узле

и то нужно отталкиваться от Режимной карты

Вообщем версий можно очень много озвучить,но они все бессмысленны

Нужно с причиной по месту разбираться

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.11.2019
Возраст: 38
Контактная информация:

#3 Re: холодная обратка

Сообщение »

а как насчет насоса на обратке до '' сапога'',что бы улучшить циркуляцию или думаете не поможет ?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4 Re: холодная обратка

Сообщение »

а как насчет насоса на обратке до '' сапога'
Некий Мо писал(а): (27 ноя 2019, 22:14)
Это влечёт за собой изменение исполнительной документации и т.д

Не так всё просто как вы думаете и при этом всё стоит больших денег

и многих согласований и т.д и не факт,что насос разрешат,да и вообще

не факт,что он там нужен

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.11.2019
Возраст: 38
Контактная информация:

#5 Re: холодная обратка

Сообщение »

спасибо,будем разбираться

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#6 Re: холодная обратка

Сообщение »

С этими элеваторными узлами очень много домов имеют проблемы сейчас

В СССР не было лимита на газ и топили котельные без оглядки

Но с середины 90х всё изменилось,ввели лимит на газ,котельные начали

экономить и снижать параметры теплоносителя

Элеватор предназначался для перегретого теплоносителя,а когда

пошли снижать параметры,то он стал ухудшать параметры

Кто-то сопла рассверливал в элеваторе,кто-то блиновал подмес и т.д и т.п

В каких-то домах попросту стали демонтировать элеваторы,шайбировать

Потом теплообменники начали появляться взамен элеваторов в домах

Просто эпоха элеваторов в многоквартирных домах на ЦО уже ушла

Где они ещё есть,там в большенстве своём происходят мучения

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.11.2019
Возраст: 38
Контактная информация:

#7 Re: холодная обратка

Сообщение »

разбирали узел диаметр сопла 8,5 мм и диаметр шайбы на обратке 8,5мм это нормальные значения или есть кому что то дельного посоветовать. На данный момент до подмеса 55,на дом уходит 47,а обратка 35.Хотелось бы получить обратку погоречее ....

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#8 Re: холодная обратка

Сообщение »

это нормальные значения или есть кому что то дельного посоветовать.
Некий Мо писал(а): (29 ноя 2019, 20:15)
Диаметр сопла может вообще ничего не дать

Некоторые "умельцы" рассверливали до большого диаметра

или вовсе из стакана сопло выкручивали,глушили подмес,но это абсолютно ничего не давало,

попросту перепад давления в ноль практически превращали и дальше

танцы с бубнами продолжались

Это не для обсуждения в инете,всё по месту решается,поднимается исполнительная документация системы отопления,паспорт ТП

и т.д и т.п

Мы с вами попросту время тратим в никуда

Поэтому просто закончим на этом тему,дабы попросту не тратить своё время зря

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.