#1 Как устроено соединение металлической трубы

Сообщение »

На трубе горячей воды в месте соединения появилась небольшая течь - капля за 3 минуты набегает.

Фото: Изображение

Непонятно, то ли стало подтекать резьба соединения, то ли дырочка образовалась (40 лет прошло).

Вопрос такой - как устроены эти резьбовые соединения? Эту муфту можно открутить? При условии, что оба участка трубы зафиксированы - с одной стороны стояк и счетчики, с другой смеситель. Она приварена или как? На левом участке трубы есть резьба, значит на нее наворачивается. А на правом эта муфта, но как она прикреплена к правой трубе?

Если не реально разобрать, то думаю пока холодной сваркой и сверху сантехническим скотчем. А потом на металлопластик заменить.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 14.08.2019
1
Контактная информация:
Забанен: Бессрочно

#2 Re: Как устроено соединение металлической трубы

Сообщение »

Сгон. Сгнила резьба. Надо перекручивать, а лучше менять.

Как устроено соединение металлической трубы - P91008-001829.jpg
Как устроено соединение металлической трубы - soedinenie-trub-bez-svarki.jpg
Как устроено соединение металлической трубы - Shema-sborki (1).jpg
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#3 Re: Как устроено соединение металлической трубы

Сообщение »

пока холодной сваркой
Intelligent писал(а): (08 окт 2019, 00:40)
сверху сантехническим скотчем.
Intelligent писал(а): (08 окт 2019, 00:40)
на металлопластик заменить.
Intelligent писал(а): (08 окт 2019, 00:40)
Все три в молоко . Дорезать резьбу и либо отдельным сгоном соединить , либо

применить удлинитель нужной длины . Вместо МП лучше ППР . Если очень

быстро - соединительная безрезьбовая муфта ГЕБО 1/2 в помощь .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10.12.2018
Контактная информация:

#4 Re: Как устроено соединение металлической трубы

Сообщение »

Дорезать резьбу и либо отдельным сгоном соединить , либо

применить удлинитель нужной длины

монтана писал(а): (08 окт 2019, 18:34)
Т.е. получается что в любом случае нужно два сгона, которые соединяются между собой напрямую либо через удлинитель? Или я ничего не понял... Что здесь подразумевается под сгоном? В каталогах видел два вида сгона - с американкой и просто кусок трубы с короткой и длинной резьбой.

Вместо МП лучше ППР
монтана писал(а): (08 окт 2019, 18:34)
Почему? У меня кусок лопнувшего ППР стояка (10 лет продержался) три бригады сантехников меняли в течении 2 недель. Только у третьей получилось. Место действия - Москва. Поэтому думал в сторону обжимного МП (ничего прятать не буду в стену, все на виду). Или на такие же оцинкованные.


Новая тема Ответить