Страница 1 из 1
Трехходовой клапан зависает.
Добавлено: 03 окт 2019, 02:16
Евгений 1972
Доброе утро. Система отопления открытая. Для котлового контура поставил
Клапан трехходовой термостатический 60˚С Uni-Fitt Н 1"1/4 для напольных котлов боковое смешение Kvs 9. Работал отлично , но начал зависать. Открывается на 60 гр и при следующей топке остается открытым. Разобрали почистили, при обливается кипятком работает исправно. Может кто сталкивался с проблемой? Не будешь же после каждой топки снимать и чистить.
Re: Трехходовой клапан зависает.
Добавлено: 06 окт 2019, 08:47
викинг
Установите грязевик перед смесителем.
Re: Трехходовой клапан зависает.
Добавлено: 25 сен 2020, 19:01
Евгений 1972
Добрый Вечер. Клапан трехходовой термостатический 60˚С Uni-Fitt Н 1 на контуре котла отработал год, хочется поменять на трехходовой с термоголовкой с выносным датчиком. Есть ли какие варианты у кого? Кто какой ставил?