Страница 1 из 1

Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 01 окт 2019, 08:57
Duga

Суть вопроса;-) дачный дом, отопление от ТТК (см. фото).

Требуется врезать ещё котёл, электрический, с GSM Зота 9 люкс.

Есть неоспоримое желание (заказчика), сделать так чтоб при прогорании топлива а ТТК при падении t°C включался ЭК, но протока через ТТК не было, так же и в обратном порядке.


Re: Установка резинового котла и автоматизация.

Добавлено: 01 окт 2019, 12:40
Fokys

Как вариант внедрение в СО трёхходового клапана с выносным датчиком, при остывании подающей трубы котла трёхходовой направит обратную воду в электрокотёл. Как автоматом запускать эл.котёл без понятия, а если вручную то должно работать.

Установка резервного котла и автоматизация. - 1.png


Re: Установка резинового котла и автоматизация.

Добавлено: 01 окт 2019, 13:09
Ацетилен

Как автоматом запускать эл.котёл
Fokys писал(а): (01 окт 2019, 12:40)
Зота Люкс от внешнего термостата может работать, который, как объяснили мне в зотовской поддержке, работает тупо как вводной автомат. Уставки при этом сохраняются.


Re: Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 03 окт 2019, 15:56
Duga

как вводной автомат
Ацетилен писал(а): (01 окт 2019, 13:09)
Не понял.
трёхходовой направит
Fokys писал(а): (01 окт 2019, 12:40)
Была такая мысль, нужно было подтверждение.

Как то зотавские инструкции скуднаваты.


Re: Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 04 окт 2019, 04:56
Ацетилен

Есть в этом котле такие интересные функции, как например:

Установка времени работы насоса после выключения нагрева (мин)

(0–60). При уставке = 0, насос не выключается.

Насос отключается только при температуре теплоносителя < 70ºC,

если температура выше, насос работает постоянно.

При уставке отличной от нуля также задействуется функция защиты насоса от закисания (включение насоса на одну минуту после недели простоя), а также функция защиты от размораживания (включение насоса при снижении температуры воды ниже 10°C)

Цитата
При работе от внешнего термостата они работать не будут, тому що "тупо как вводной автомат".


Re: Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 04 окт 2019, 08:55
Ацетилен

Re: Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 04 окт 2019, 08:56
Duga

Ясно, надо будет думать.


Re: Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 05 окт 2019, 17:24
Ацетилен

Неправильно нарисовал. На электрокотёл нужен свой термостат, потому что он не подаёт напряжение на котёл, а замыкает два контакта в котле.

Или всё же трёхконтактный термостат (одно включает, другое выключает), который подаёт напряжение на какое-нибудь реле, а уж оно пусть замыкает контакты в электрокотле. Тогда вкючение-выключение насоса ТТК и электрокотла будет происходить одновременно.


Re: Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 06 окт 2019, 08:58
викинг

Вопрос лишь в том,нагреется ли место установки термостата при растопке ТТ котла при отсутствии циркуляции через оный.Самое верное при таком желании с резервом,подачу ТТ через электро, и оба котла транзитными.


Re: Установка резервного котла и автоматизация.

Добавлено: 06 окт 2019, 15:01
Duga

ТТ через электро,
викинг писал(а): (06 окт 2019, 08:58)
но протока через ТТК не было
Duga писал(а): (01 окт 2019, 08:57)
Вот в чём беда.