#1 Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 13:10
Alexey.ru
Вводные данные:
В доме общая коллекторная отопления, к каждой кв идет подача и обратка в стяжке. В кв из-за замены всех труб в стяжке дополнительно установил коллектор, от него цельными трубами к каждой батарее. Подключил как полагается по схеме.
Проблема:
При открутке расходомера уровень не меняется, только чуть колеблется между 0.5 и 1 литром.
На ощупь коллектор подачи горячее, обратка гр на 5-10 меньше (проверил, мало ли перепутал местами)
Заметил, что и воздух вроде как не стравливался с автоспускника коллектора, только спустил потом с батарей сам.
Вопрос:
Что это может быть? Вопрос бы встал про перепутывание местами подачу и обратку к колектору, но ощущается по температуре: горячее коллектор подачи
П.с. - батареи греют, но расходомерами не могу уровнять темп. в батареях
#2 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 15:28
Эак
Порой они залипают,поэтому отработайте эту версию
#3 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 17:01
Alexey.ru
Порой они залипают,поэтому отработайте эту версию Эак писал(а): ↑(25 сен 2019, 15:28) |
Я периодически выключал и включал и подачу и обратку у каждого канала, они подпрыгивали до 0, и вкдючая снова опускались до 0.5-0.9
Хз уже что такое
Отправлено спустя 29 минут 49 секунд:
Порой они залипают,поэтому отработайте эту версию Эак писал(а): ↑(25 сен 2019, 15:28) |
На всякий вариант проверю, а как? Перекрыть подачу и обратку и отвинтить полностью расходомер? Или какие манипуляции?
#4 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 17:26
викинг
Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке.
#5 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 18:10
Alexey.ru
Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке. викинг писал(а): ↑(25 сен 2019, 17:26) |
Но где-то есть хрень. Может и вправду чуть закисли? Может давление слабое в коллекторе? Т.к. когда монтировали коллектор в начале лета включил подачу и обратку, проверил течи нет и выключил, может в теч этого периода залипли
#6 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 18:35
Эак
#7 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 19:54
викинг
Выкиньте с головы.
Расход для радиатора в 500 Вт при дельте 15 градусов будет 0,47 л/мин,
для 1000 Вт - 0,95 л/мин. Да и вообще, если
обратка гр на 5-10 меньше Alexey.ru писал(а): ↑(25 сен 2019, 13:10) |
то все в полном порядке.Ротаметры нужны для увязки теплого пола,там и расходы больше,
радиаторы по ним не отбалансируете.
#8 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 20:10
Alexey.ru
Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке. викинг писал(а): ↑(25 сен 2019, 17:26) |
А должна быть вода в самом расходомере, где сама пружинка с красной шайбой меркой?
#9 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 20:21
викинг
При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой.
#10 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 20:32
Alexey.ru
При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой. викинг писал(а): ↑(25 сен 2019, 20:21) |
Насколько я помню, сразу вода была, не означает это, что перепутана подача с обраткой? Хотя температура по коллектору где расходомеры горячее чем нижняя где обратка.
Хм, уже сомнения
#11 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 25 сен 2019, 21:45
викинг
Если сомнения не смутные,то их можно не брать в расчёт.
#12 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 30 сен 2019, 23:24
Alexey.ru
При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой.
викинг писал(а): ↑(25 сен 2019, 20:21) |
А верхний прозрачный корпус, который над пружинкой с меркой открутить можно при закрученном расходомере? Или вода пойдет?
#13 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 01 окт 2019, 00:06
Эак
Можно
В ролике же выше показано,как снимают,протирают и обратно устанавливают
Посмотрите ещё раз ролик,в котором про это говорят и показывают
#14 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 15 окт 2019, 15:03
Alexey.ru
Пытался и так и сяк открыть, ни в какую. Не стал их на излом брать.
А может, что неоткручиваемые?
#15 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Добавлено: 15 окт 2019, 15:30
Эак
А может, что неоткручиваемые?
Alexey.ru писал(а): ↑(15 окт 2019, 15:03) |
Такого не может быть
Даже сейчас Артёму позвонил в Stout (Терем в Москве) и он подтвердил мне,
что прозрачные колбы откручиваются в расходомерах на их коллекторах,
что на вашем фото