Страница 1 из 2

#1 Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 13:10
Alexey.ru

Вводные данные:

В доме общая коллекторная отопления, к каждой кв идет подача и обратка в стяжке. В кв из-за замены всех труб в стяжке дополнительно установил коллектор, от него цельными трубами к каждой батарее. Подключил как полагается по схеме.

Проблема:

При открутке расходомера уровень не меняется, только чуть колеблется между 0.5 и 1 литром.

На ощупь коллектор подачи горячее, обратка гр на 5-10 меньше (проверил, мало ли перепутал местами)

Заметил, что и воздух вроде как не стравливался с автоспускника коллектора, только спустил потом с батарей сам.

Вопрос:

Что это может быть? Вопрос бы встал про перепутывание местами подачу и обратку к колектору, но ощущается по температуре: горячее коллектор подачи

П.с. - батареи греют, но расходомерами не могу уровнять темп. в батареях


#2 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 15:28
Эак

расходомера
Alexey.ru писал(а): (25 сен 2019, 13:10)
Порой они залипают,поэтому отработайте эту версию


#3 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 17:01
Alexey.ru

расходомера
Alexey.ru писал(а): (25 сен 2019, 13:10)
Порой они залипают,поэтому отработайте эту версию
Эак писал(а): (25 сен 2019, 15:28)
Я периодически выключал и включал и подачу и обратку у каждого канала, они подпрыгивали до 0, и вкдючая снова опускались до 0.5-0.9

Хз уже что такое

Отправлено спустя 29 минут 49 секунд:

расходомера
Alexey.ru писал(а): (25 сен 2019, 13:10)
Порой они залипают,поэтому отработайте эту версию
Эак писал(а): (25 сен 2019, 15:28)
На всякий вариант проверю, а как? Перекрыть подачу и обратку и отвинтить полностью расходомер? Или какие манипуляции?


#4 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 17:26
викинг

Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке.


#5 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 18:10
Alexey.ru

Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке.
викинг писал(а): (25 сен 2019, 17:26)
Но где-то есть хрень. Может и вправду чуть закисли? Может давление слабое в коллекторе? Т.к. когда монтировали коллектор в начале лета включил подачу и обратку, проверил течи нет и выключил, может в теч этого периода залипли


#6 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 18:35
Эак

а как?
Alexey.ru писал(а): (25 сен 2019, 17:01)


#7 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 19:54
викинг

Но где-то есть хрень
Alexey.ru писал(а): (25 сен 2019, 18:10)
Выкиньте с головы.

Расход для радиатора в 500 Вт при дельте 15 градусов будет 0,47 л/мин,

для 1000 Вт - 0,95 л/мин. Да и вообще, если

обратка гр на 5-10 меньше
Alexey.ru писал(а): (25 сен 2019, 13:10)
то все в полном порядке.Ротаметры нужны для увязки теплого пола,там и расходы больше,

радиаторы по ним не отбалансируете.


#8 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 20:10
Alexey.ru

Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке.
викинг писал(а): (25 сен 2019, 17:26)
А должна быть вода в самом расходомере, где сама пружинка с красной шайбой меркой?


#9 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 20:21
викинг

При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой.


#10 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 20:32
Alexey.ru

При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой.
викинг писал(а): (25 сен 2019, 20:21)
Насколько я помню, сразу вода была, не означает это, что перепутана подача с обраткой? Хотя температура по коллектору где расходомеры горячее чем нижняя где обратка.

Хм, уже сомнения


#11 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 25 сен 2019, 21:45
викинг

Если сомнения не смутные,то их можно не брать в расчёт. :)


#12 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 30 сен 2019, 23:24
Alexey.ru

При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой.
викинг писал(а): (25 сен 2019, 20:21)
А верхний прозрачный корпус, который над пружинкой с меркой открутить можно при закрученном расходомере? Или вода пойдет?


#13 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 01 окт 2019, 00:06
Эак

Можно

В ролике же выше показано,как снимают,протирают и обратно устанавливают

Посмотрите ещё раз ролик,в котором про это говорят и показывают


#14 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 15 окт 2019, 15:03
Alexey.ru

Пытался и так и сяк открыть, ни в какую. Не стал их на излом брать.

А может, что неоткручиваемые?


#15 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире

Добавлено: 15 окт 2019, 15:30
Эак

А может, что неоткручиваемые?
Alexey.ru писал(а): (15 окт 2019, 15:03)
Такого не может быть

Даже сейчас Артёму позвонил в Stout (Терем в Москве) и он подтвердил мне,

что прозрачные колбы откручиваются в расходомерах на их коллекторах,

что на вашем фото