Нарушения на водопроводе

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 18.12.2012

#1 Нарушения на водопроводе

Сообщение »

Добрый день! Управляющая компания пытается заставить сделать ремонт водопровода, т.к. считает, что есть нарушения. Могли бы вы оценить и дать свой комментарий по поводу имеющихся нарушений? Какие имеются нарушения и как их устранить(перечень работ и используемых материалов с их характеристиками)? Спасибо.

Нарушения на водопроводе - DSC_0161.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0309.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0322.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0323.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0324.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0325.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0326.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0327.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0328.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0329.JPG
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 14.08.2019
1
Контактная информация:
Забанен: Бессрочно

#2 Re: Нарушения на водопроводе

Сообщение »

Труба подвоки к полотенчику заужена - когда появляется дополнительное гидростатическое сопротивление это не гуд.

Cантехник-любитель
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23.02.2019
Контактная информация:

#3 Re: Нарушения на водопроводе

Сообщение »

Кран на стояке полотенцесушителя недопустим. На последнем фото резьбовое соединение будет в перегородке - запрещено.