Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.06.2019
- Контактная информация:
#1 Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Всем привет! Нужны дельные советы и рекомендации.
В старом одноэтажном доме провожу перманентный ремонт и всякие улучшательства. Настала пора изменения СО, т/к в части комнат в этом году делаю капитальный ремонт с заливом стяжки и соответственно ТП в этой стяжке.
В данный момент ТТК и ТА расположены и подключены по варианту А и сделать с этим на данном этапе ничего невозможно. Радиаторы сейчас подключены через гребенки с принудительной циркуляцией. План предусматривает монтаж в доме теплых полов и оставление радиаторов только в качестве резервного отопления на случай отключения электричества и перевод их на ЕЦ (ну и на переходный период, пока ТП еще не функционирует). Делать все буду постепенно и нет никакой возможности все разобрать и собрать правильно сразу по новой (хорошей) схеме. Контур принудительной циркуляции ТП, Подключается на две гребенки в центре ТА, и на схемах не показан (расширительный бак тоже, так как сейчас он подключается как раз к этому контуру). Система закрытая. Верхняя точка системы находится на высоте примерно 3 метра. Вертикальный отвод от ТА вверх примерно метр (его диаметр предполагается 1 1/2 - такой же как у контура ТТК-ТА).

От ТА трубой 1 1/2 дюйма планирую вывести на чердак и там делать распределения по потребителям (радиаторы + бойлер). на радиаторах предполагается установка термоголовок, которые смогут регулировать температуру в помещениях, если/когда ТП не функционирует. Да, совершенно понятно, что текущее расположение котла и ТА неоптимально и почти треть ТА почти не задействуется, т/к обратка котла выходит из ТА слишком высоко. На данный момент есть не отраженное на схеме решение подмеса подачи в самую нижнюю часть бака. Впоследствии решение вижу в реализации схемы B
Основные вопросы, которые есть на сегодня:
1. Будет ли работать такое подключение к радиаторам. Сделать подключение верх - подача / низ - обратка невозможно т/к и радиаторы и ТА находятся почти в одной плоскости. Как-бы логика говорит, что должно работать, но местные самодельщики ЕЦ рубаху рвут и божатся, что так нельзя и радиатор просто нужно повесить повыше (что невозможно физически).
2. Можно ли для подключения и разводки потребителей использовать обычный коллектор (выходы на 1/2, других размеров пока тут не встречал). Или нужно монтировать чугунные тройники друг за дружкой или искать коллектор с выходами на 3/4 ?
3. Достаточно ли будет для подключения радиаторов металлопласт трубы ф20? Трубы и фитинги ф26 вдвое дороже. Больше тут нет. ППР трубу DN25 использовать не хочу из-за отсутствия эстетики и проблемами с подключением (сейчас смонтирована как раз такая труба и это просто ужас как на внешний вид, эксплуатационные качества, ну и американки текут постоянно). В общем металлопласт кажется наиболее интересным решением, если только не цена вопроса за большие диаметры.

Вариант B планируется сделать позже. По нему ТТК переезжает за пределы дома в закрытую террасу и опускается относительно уровня дома примерно на пол метра.
Циркуляционный насос показан на обратке, но как его размещать нужно будет еще думать, чтобы он не мешал ЕЦ на контуре ТТК - ТА но тем не менее во время работы котла помогал быстро отводить горячий теплоноситель из котла, повышая КПД.
Третий радиатор показан с верхним подключением и в данном месте это возможно, т/к комната в которой он будет находиться смежная с котлом, и находится выше котла. На самом деле это не принципиально, как подключить именно этот радиатор. Обратку этого радиатора можно подключить только к обратке контура котла (до ТА где выходят обратки остальных радиаторов из этого места возможности довести вообще нет). Подачу ТТК - ТА можно подключить к контуру ЕЦ радиаторов сверху, однако непонятно, что это даст и вполне вероятно, что в радиаторы пойдет почти 100 градусный кипяток из котла, что не хорошо.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#2 Re: Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Радиаторы сейчас подключены через гребенки с принудительной циркуляцией |
и оставление радиаторов только в качестве резервного отопления на случай отключения электричества и перевод их на ЕЦ |
на радиаторах предполагается установка термоголовок |
На данный момент есть не отраженное на схеме решение подмеса подачи в самую нижнюю часть бака |
1. Будет ли работать такое подключение к радиаторам. |
2. Можно ли для подключения и разводки потребителей использовать обычный коллектор (выходы на 1/2, других размеров пока тут не встречал). Или нужно монтировать чугунные тройники друг за дружкой или искать коллектор с выходами на 3/4 ? |
3. Достаточно ли будет для подключения радиаторов металлопласт трубы ф20? |
Третий радиатор показан с верхним подключением и в данном месте это возможно, |
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.06.2019
- Контактная информация:
#3 Re: Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Неужели низ подача верх обратка?Где установлен насос? |
Где установлен насос? |
Какие именно? |
Не понял,что за подмес? |
При принудительной циркуляции без разницы,для ЕЦ плохая идея пользоваться коллектором,лучше последовательное подключение. |
Самая худшая труба для ЕЦ,посмотрите внутренние диаметры фитингов. |
Обратку радиатора перенести перед насосом. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#4 Re: Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Вроде принцип у них один? Размер резьб 3/4 |
сопротивление.Правильней ставить скажем ГЕРЦ-TS-E с резьбой на 15.
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.06.2019
- Контактная информация:
#5 Re: Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Клапаны для двухтрубных систем будут плохо работать на ец,слишком большое сопротивление. |
ЗЫ сам себе и отвечу: вдвое дороже
с резьбой на 15 |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#6 Re: Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.06.2019
- Контактная информация:
#7 Re: Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Для систем с ЕЦ ВООБЩЕ неприемлемый размер. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#8 Re: Несколько вопросов по СО с ЕЦ, ТТК и ТА
Что ставить дело ваше,я свое мнение сказал.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя